理解错了!
通常只是在工程计算上认为电源电压近似等于原线圈的感应电势,即-E1≈U1。
实际上变压器的原副线圈之间不可能完全耦合,除原、副线圈磁势联合产生的主磁通外,还存在原、副线圈各自产生一小部分仅与本身线圈交链的漏磁通,所以变压器的电势平衡方程式应如下式: U1 = -E1 + I1 * Z1 Z1为原线圈的漏阻抗
理想变压器只是假设原、副线圈的感抗趋于∞(无穷大),从而空载电流趋于0,并不是等于0!
看看理想变压器的假设吧:1。没有漏磁 2。两绕组中没有电阻,从而没有铜损耗 3。铁芯中没有铁损 4。原、副线圈的感抗趋于∞(无穷大),从而空载电流趋于0
