不知道你的变压器的具体的试验数据,现在只能根据SZ9型3150KVA和10000KVA的变压器的标准数据给你估算:
3150KVA 空载损耗(铁损):4.0 KW 负载损耗(铜损):26.0 KW
实际运行损耗 P1=4.0+26.0*0.9*0.9=25.06 KW
10000KVA 空载损耗(铁损):10.5 KW 负载损耗(铜损):52.0 KW
实际运行损耗 P2=10.5+52*0.65*0.65=32.47 KW
P2-P1=7.41 kw
所以,变压器这一块的损耗增加了7.41千瓦。原因在于变压器容量改之前的负荷为3150*0.9=2835KW(不计功率因数),改变之后为10000*0.65=6500KW,负荷增加了3665KW!
以上只是根据标准数据计算的,你可以用这两台变压器的出厂试验报告上数据代进去计算。
