欧姆龙PLC的SPED指令脉冲频率怎么设置

我用的是欧姆龙CP1E类型的PLC,SPED指令的脉冲频率不知道怎么设置,书上的示例有个D110表示500HZ,这是什么意思?如果我想设置300HZ的脉冲频率应怎么设置?... 我用的是欧姆龙CP1E类型的PLC,SPED指令的脉冲频率不知道怎么设置,书上的示例有个D110表示500HZ,这是什么意思?如果我想设置300HZ的脉冲频率应怎么设置?希望高手指点,谢谢!
你的意思是说把自己设定的频率放到D110中去,用的时候直接调用D110就可以了吗?那么请问怎么才能把自己既设定的频率放到D110a中去呢?
展开
 我来答
生活之书
高能答主

2019-10-03 · 答疑小帮手之生活领域
生活之书
采纳数:613 获赞数:233504

向TA提问 私信TA
展开全部

1、在欧姆龙PLC的主页里面,需要利用梯形图输入确定MOV K5 D0。

2、下一步,直接确定OUT C0 K3。

3、这个时候如果没问题,就继续确定MOV C0 D1。

4、等完成上述操作以后,通过图示按钮进行测试。

5、这样一来会得到相关的测试数据,即可设置SPED指令脉冲频率了。

力控科技
2024-08-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供
百度网友f5028c5
推荐于2017-11-23 · TA获得超过914个赞
知道小有建树答主
回答量:664
采纳率:0%
帮助的人:387万
展开全部
sped指令有三个参数 第一个是端口 第二控制字 就是发脉冲方式 第三个是频率
这个值在内存中是16进制 如数值为1F4 即为十进制的500
如你程序中这个鞋的是d110 程序实际用的d111 d110 两个合起来的数字,因为有的时候数据会超过ffff。当D111为0003,d110为ff1e 那实际频率就是16#3ff1e。即261918hz 这个数值我随便定的 可能太大了 不过听说新omron出了1mhz的脉冲模块 牛逼啊
这个d中的数据 你可以直接用内存工具写进去 d区断电时保持的。每次运行指令他会调用内存数据。
也可以用其他指令传送进去 例如mov,+ - ...等指令写进去
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
单水鑫
2010-12-31 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:93
采纳率:0%
帮助的人:29.4万
展开全部
D110是内存单元。是把你想设置的频率数值存入。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-12-31
展开全部
500HZ就是脉冲皮率了,你把这个寄存器的值改变成300HZ就可以啦
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起