欧姆龙PLC的SPED指令脉冲频率怎么设置
我用的是欧姆龙CP1E类型的PLC,SPED指令的脉冲频率不知道怎么设置,书上的示例有个D110表示500HZ,这是什么意思?如果我想设置300HZ的脉冲频率应怎么设置?...
我用的是欧姆龙CP1E类型的PLC,SPED指令的脉冲频率不知道怎么设置,书上的示例有个D110表示500HZ,这是什么意思?如果我想设置300HZ的脉冲频率应怎么设置?希望高手指点,谢谢!
你的意思是说把自己设定的频率放到D110中去,用的时候直接调用D110就可以了吗?那么请问怎么才能把自己既设定的频率放到D110a中去呢? 展开
你的意思是说把自己设定的频率放到D110中去,用的时候直接调用D110就可以了吗?那么请问怎么才能把自己既设定的频率放到D110a中去呢? 展开
4个回答
展开全部
sped指令有三个参数 第一个是端口 第二控制字 就是发脉冲方式 第三个是频率
这个值在内存中是16进制 如数值为1F4 即为十进制的500
如你程序中这个鞋的是d110 程序实际用的d111 d110 两个合起来的数字,因为有的时候数据会超过ffff。当D111为0003,d110为ff1e 那实际频率就是16#3ff1e。即261918hz 这个数值我随便定的 可能太大了 不过听说新omron出了1mhz的脉冲模块 牛逼啊
这个d中的数据 你可以直接用内存工具写进去 d区断电时保持的。每次运行指令他会调用内存数据。
也可以用其他指令传送进去 例如mov,+ - ...等指令写进去
是把你想设置的频率数值存入。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-12-31
展开全部
500HZ就是脉冲皮率了,你把这个寄存器的值改变成300HZ就可以啦
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询