欧姆龙PLC的SPED指令脉冲频率怎么设置

我用的是欧姆龙CP1E类型的PLC,SPED指令的脉冲频率不知道怎么设置,书上的示例有个D110表示500HZ,这是什么意思?如果我想设置300HZ的脉冲频率应怎么设置?... 我用的是欧姆龙CP1E类型的PLC,SPED指令的脉冲频率不知道怎么设置,书上的示例有个D110表示500HZ,这是什么意思?如果我想设置300HZ的脉冲频率应怎么设置?希望高手指点,谢谢!
你的意思是说把自己设定的频率放到D110中去,用的时候直接调用D110就可以了吗?那么请问怎么才能把自己既设定的频率放到D110a中去呢?
展开
 我来答
生活之书
2019-10-03
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

1、在欧姆龙PLC的主页里面,需要利用梯形图输入确定MOV K5 D0。

2、下一步,直接确定OUT C0 K3。

3、这个时候如果没问题,就继续确定MOV C0 D1。

4、等完成上述操作以后,通过图示按钮进行测试。

5、这样一来会得到相关的测试数据,即可设置SPED指令脉冲频率了。

百度网友f5028c5
推荐于2017-11-23
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
sped指令有三个参数 第一个是端口 第二控制字 就是发脉冲方式 第三个是频率
这个值在内存中是16进制 如数值为1F4 即为十进制的500
如你程序中这个鞋的是d110 程序实际用的d111 d110 两个合起来的数字,因为有的时候数据会超过ffff。当D111为0003,d110为ff1e 那实际频率就是16#3ff1e。即261918hz 这个数值我随便定的 可能太大了 不过听说新omron出了1mhz的脉冲模块 牛逼啊
这个d中的数据 你可以直接用内存工具写进去 d区断电时保持的。每次运行指令他会调用内存数据。
也可以用其他指令传送进去 例如mov,+ - ...等指令写进去
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
单水鑫
2010-12-31
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
D110是内存单元。是把你想设置的频率数值存入。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-12-31
展开全部
500HZ就是脉冲皮率了,你把这个寄存器的值改变成300HZ就可以啦
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式