![](https://iknow-base.cdn.bcebos.com/lxb/notice.png)
TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地;中间一般指线路每隔1km处、大型建筑的进线处、大的用电场所的进线处、距离变压器中性点接地点超过20m的较大用电场合处。
PE排多做重复接地有益无害;其次,便于统一检查配电箱的接线,尤其是PE排上的接线;保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。
扩展资料:
采用保护接零的条件。 在实际运行过程中,如果电源中性点接地良好,并且零线能够可靠运行,此时可以采用保护接零的方式进行处理。在工作接地方面,系统必须可靠,并且接地电阻小于 4 欧。
工作零线重复接地。在工作中,对于工作零线回路来说,为了避免出现断开现象,一方面对中性点接地处理,另一方面对工作零线进行重复接地处理。
参考资料来源:
![](https://ecmb.bdimg.com/tam-ogel/cf900d8ac86232598457c39c8441e82b_60_60.jpg)
2023-06-12 广告
TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地;中间一般指线路每隔1km处、大型建筑的进线处、大的用电场所的进线处、距离变压器中性点接地点超过20m的较大用电场合处。
根据施工线路的长度,超过一定的长度要接地,主要施工机械都要单独接地。相关规定:5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
碰壳故障:
(1)采用保护接地时,故障点电流太小,对1.5kW以上的动力设备不能使熔断器快速熔断,设备外壳将长时间有110V的危险电压;而保护接零能获取大的短路电流,保证熔断器快速熔断,避免触电事故。
(2)每台用电设备采用保护接地,其阻值达4Ω,需要一定数量的钢材打入地下费工费材料,而采用保护接零敷设的零线可以多次周转使用,从经济上也是比较合理的。
以上内容参考:百度百科-TN-S接零保护系统