TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地;中间一般指线路每隔1km处、大型建筑的进线处、大的用电场所的进线处、距离变压器中性点接地点超过20m的较大用电场合处。

PE排多做重复接地有益无害;其次,便于统一检查配电箱的接线,尤其是PE排上的接线;保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。

扩展资料:

采用保护接零的条件。 在实际运行过程中,如果电源中性点接地良好,并且零线能够可靠运行,此时可以采用保护接零的方式进行处理。在工作接地方面,系统必须可靠,并且接地电阻小于 4 欧。

工作零线重复接地。在工作中,对于工作零线回路来说,为了避免出现断开现象,一方面对中性点接地处理,另一方面对工作零线进行重复接地处理。

参考资料来源:

百度百科-保护接零

GamryRaman
2023-06-12 广告
埋地长输管道阴极保护用的恒电位仪需要安装多少个或者多长一段需要安装一个恒电位仪,这取决于管道的长度和保护电位的设置。如果保护电位设置在100 mV以上,需要至少安装2个恒电位仪。因为保护电位在管道中会逐渐下降,如果不及时采取措施,可能会导致... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
帐号已注销
2021-07-29 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:176万
展开全部

TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地;中间一般指线路每隔1km处、大型建筑的进线处、大的用电场所的进线处、距离变压器中性点接地点超过20m的较大用电场合处。

根据施工线路的长度,超过一定的长度要接地,主要施工机械都要单独接地。相关规定:5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。

碰壳故障:

(1)采用保护接地时,故障点电流太小,对1.5kW以上的动力设备不能使熔断器快速熔断,设备外壳将长时间有110V的危险电压;而保护接零能获取大的短路电流,保证熔断器快速熔断,避免触电事故。

(2)每台用电设备采用保护接地,其阻值达4Ω,需要一定数量的钢材打入地下费工费材料,而采用保护接零敷设的零线可以多次周转使用,从经济上也是比较合理的。

以上内容参考:百度百科-TN-S接零保护系统

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
解俊峰2012
推荐于2018-02-22
知道答主
回答量:4
采纳率:100%
帮助的人:2.8万
展开全部
上句话只是说是配电系统的中间处,这是害怕由于配电系统的线路过长,避免保护零线断路,做重复接地。中间处就是供电系统的中部。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈本布衣2022
2014-04-13 · TA获得超过2593个赞
知道小有建树答主
回答量:361
采纳率:0%
帮助的人:108万
展开全部
一般采取在进入建筑物之前重复接地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zn76126
2014-04-03 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:52%
帮助的人:5181万
展开全部
重复接地1000M