昆仑通态MCGS怎样将写入的数据放大10倍?

我现在在时间设置上遇到难题了,我的欧姆龙PLC中D1500是BCD码制,我想在不动PLC程序的前提下,屏上设置数为5,而PLC中计数器D1500的数值变为50。这个应该不... 我现在在时间设置上遇到难题了,我的欧姆龙PLC中D1500是BCD码制,我想在不动PLC程序的前提下,屏上设置数为5,而PLC中计数器D1500的数值变为50。这个应该不是通道处理能做到的吧。 展开
疯狂小鸟ZXD
高粉答主

推荐于2017-12-16 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:96%
帮助的人:3033万
展开全部

设置循环时间,时间短点

设置表达式为1,让这个脚本一直成立,一直执行

输入脚本程序,“变量1”为屏上输入框输入的变量,乘以10后赋值给“变量2”,变量2为屏和PLC通信中PLC的D1500的连接变量。

望采纳。。。。

alien6670
2014-04-15 · TA获得超过310个赞
知道小有建树答主
回答量:298
采纳率:0%
帮助的人:98.8万
展开全部
这个问题是你写入的是16进制数据,PLC的时间是BCD码,你要改成BCD码后再写入PLC
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
3147cqg
2014-04-14 · TA获得超过580个赞
知道小有建树答主
回答量:555
采纳率:37%
帮助的人:254万
展开全部
写个脚本把设置的数乘上10后再发给PLC。
追问
你好,这个脚本我在什么地方写,能不能请高手说的详细点。
追答
以嵌入版为例:(通用版参考如下方法)

你先建立两个变量,例如temp1, temp2,。
temp1 连接到PLC的寄存器。
temp2 作为“屏上设置数”
然后在“屏上设置数”那一界面双击,弹出 “窗口属性设置框”, 选择 “循环脚本” ,然后写脚本程序:
temp1 = temp2 * 10; (按需要更改脚本循环时间)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)