变频器采用总线通讯对启动是否有影响?
一台起重机电气采用变频器和PLC通过DP总线通讯,控制命令进PLC后通过总线控制变频器,在调试时,发现启动命令给出后有一个延时,电机才开始运行,操作起来感觉延时很明显,大...
一台起重机电气采用变频器和PLC通过DP总线通讯,控制命令进PLC后通过总线控制变频器,在调试时,发现启动命令给出后有一个延时,电机才开始运行,操作起来感觉延时很明显,大概有1秒延时,到底问题出在哪里呢?
展开
1个回答
2014-04-25
展开全部
不单是我遇到过这个问题,用户反映另外一个项目配制也差不多,结果也出现这种问题,后来用户把总线控制的启动换成硬线连接有变频器输入点来控制启动,结果延时明显缩短。还有一个问题就是大惯性启动困难的话可以从哪些方面来改善?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询