预应力锚索采用2台千斤顶张拉,油表上的读数应该怎么看?

比如说设计要求达到440KPA,采用2台千斤顶张拉,油表上的读数是220KPA吗,是一半吗?... 比如说设计要求达到440KPA,采用2台千斤顶张拉,油表上的读数是220KPA吗,是一半吗? 展开
 我来答
87378045
2014-07-04 · TA获得超过163个赞
知道答主
回答量:71
采纳率:0%
帮助的人:42.4万
展开全部
可能你的问题没有描述清楚,首先要用到2台千斤顶同时张拉的情况在锚索的施工中是非常少见的,或者说基本没有,哪怕是对穿锚索施工也是用夹具固定两端后,再在一端预紧,接着张拉。
还有,就算有你说的是2个千斤顶,但一台油泵只能接一套千斤顶。如果是2套油顶,两端各一套或者两套在一段,油表的读数应该还是440Kpa,读数不会分摊。因为张拉对象只有一个,如果达不到就说明没有张拉成功。
叙述的有点复杂,希望你能理解并能帮到你。
初心永驻WC
2016-02-04 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:7094
采纳率:76%
帮助的人:1756万
展开全部
这个叫做预应力索双端张拉,是很正常的一种操作方法;
当设计预应力张拉力为材料强度的0.75时,两端同时张拉只有一种现象,就是两端油泵的压力是相同的(作用力与反作用力是相等的),所以游表读数应当是一样的(稳定下来后)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
修奥维0A2
2014-07-08 · 超过46用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:106
采纳率:0%
帮助的人:64.6万
展开全部
一般这么高的压力都是用Mpa,应该是22Mpa.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起