ABB SACE EMACX E4断路器 这上面的I1 I2 I3 XIn t1 t2如何设置分别代表什么意思。谢谢专家们了。

我知道前面的L是过载保护S是定时限或反时限,I是瞬时短路保护,但是S可以同时设置定时限或反时限吗图上I1看拨码是0.8,这个是0.8倍额定电流也就是3200A的意思吗,T... 我知道前面的L是过载保护 S是定时限或反时限,I是瞬时短路保护,但是S可以同时设置定时限或反时限吗 图上I1看拨码是0.8,这个是0.8倍额定电流也就是3200A的意思吗, T1是延时48S吗?I2拨码是4,t2怎么与后面拨码不对应,这个I2,t2是什么意思?InN数据指示是两个码,为什么下面是三个拨码开关。 谢谢了
那个S档的意思是当达到4倍额定电流时0.2秒跳的意思吗, L档是0.8倍额定电流延时48秒跳吗? t2怎么看,后面的I=10XIN I>I2什么意思 ,为什么t2是四个拨码开关后面值的指示是三个就可以达到。
中性线的设定 可设定为 OFF 或相电流的 50%、100%或200%这个值的指示是两个拨码开关,为什么下面有三个拨码开关。谢谢了
展开
 我来答
kexinlove99
2014-06-03 · TA获得超过399个赞
知道小有建树答主
回答量:466
采纳率:0%
帮助的人:131万
展开全部

L:长延时保护,

S:短路短延时保护,

I:短路瞬时保护


Ir:过载长延时脱扣电流整定值,Emax为I1
Tr:过载长延时脱扣时间,Emax为t1

Ii:短路瞬时脱扣电流整定值,Emax为I3

Isd:短路短延时脱扣电流整定值,Emax为I2

Tsd:短路短延时脱口时间整定值,Emax为t2


追问
一台变压器低压侧额定电流为2800A,L S I,t1 t2 t3如何整定?平时负荷1400A左右