s7 200 modbus主站通信接收的数据的问题

我用S7-200使用485总线通过modbus和单片机通信,但是单片机返回的数据PLC接收不到。我通过485转串口用电脑拦截了485总线上的所有数据,用串口助手显示发现P... 我用S7-200使用485总线通过modbus和单片机通信,但是单片机返回的数据PLC接收不到。我通过485转串口用电脑拦截了485总线上的所有数据,用串口助手显示发现PLC向单片机发送的读取指令正常,单片机返回的数据也正常,但通过PLC状态监控发现接收不到数据,大神,帮帮忙,急用,帮帮忙,坐等答案。 展开
 我来答
乌攸先生
推荐于2018-04-05 · TA获得超过325个赞
知道小有建树答主
回答量:93
采纳率:0%
帮助的人:35.5万
展开全部
用的是西门子提供的库吗?查看MBUS_MSG的Error,是否有错误代号。
0 = 无错误
1 = 响应校验错误
2 = 未用
3 = 接收超时(从站无响应)
4 = 请求参数错误(slave address, Modbus address, count,RW)
5 = Modbus/自由口未使能
6 = Modbus正在忙于其它请求
7 = 响应错误(响应不是请求的操作)
8 = 响应CRC校验和错误
101 = 从站不支持请求的功能
102 = 从站不支持数据地址
103 = 从站不支持此种数据类型
104 = 从站设备故障
105 = 从站接受了信息,但是响应被延迟
106 = 从站忙,拒绝了该信息
107 = 从站拒绝了信息
108 = 从站存储器奇偶错误
本回答被提问者和网友采纳