电机学题

一台220/110V单相变压器,在高压方AX间加额定电压进行空载试验,测得空载电流I。=1.5A如将A与a连在一起,在A与x端加330V电压,如图所示:试计算这种轻快下的... 一台220/110V单相变压器,在高压方AX间加额定电压进行空载试验,测得空载电流I。=1.5A 如将A与a连在一起,在A与x端加330V电压,如图所示:试计算这种轻快下的空载电流I。? 展开
 我来答
安庆地痞
2011-01-01 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17186
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
解:因为U1 / U2 =220 / 110 所以 n1 / n2 =U1 / U2 =220 / 110 = 2 /1
设n1=2 则n2=1 n2+n1 = 3
连接之前线圈上的每匝电压为: 220/2=110
连接之后线圈上的每匝电压为: 330/3=110
也就是说连接前后线圈上的每匝电压没有变,根据: 每匝电压 U=4.44fΦ 可知磁通量Φ也没有变,因而磁通密度没有变,所以空载电流也就没有变,即连接后的空载电流仍然等于1.5A