怎么区分楼板的简支和固定呢

我们正在算配筋,我不知道挨着楼外墙的一边是不是简支的... 我们正在算配筋,我不知道挨着楼外墙的一边是不是简支的 展开
 我来答
懂点工程也要懂点生活

推荐于2017-09-14 · 一起分享生活的点点滴滴
懂点工程也要懂点生活
采纳数:12614 获赞数:177387

向TA提问 私信TA
展开全部
  根据板支撑端的情况,能满足固端需要三个条件,板固定端不能有两个方向位移,不能有转角。简直端没有两个方向位移,但是会产生转角。用这个原则判断,一般连续板中间跨跨端为固定端,边跨为简支(单边有板的梁抗扭刚度有限),墙柱边可以当作固端。

  简支与固定端计算的区别:
  简支板指板的支座处只能传递水平和垂直两个方向的力。如钢筋混凝土板搭在砖墙上或搭在不是同时浇筑的混凝土梁上;或钢结构的板用螺栓与支座相连,都属于简支板。 固支板指板的支座处不仅能传递水平和垂直两个方向的力,还能传递弯矩。如钢筋混凝土板与下面的梁同时现浇,并有板中的钢筋伸入梁中;或是钢结构的板用焊接的方法与支座相连,焊接部位的刚度大于板的刚度,这样的板就是固支板。
  一般来说,连续板的中间支座肯定是固定端,同样,边支座肯定是简支端。 相对于砖混结构,房屋外墙可以看做是板的简支端,卫生间因为要降班,所以卫生间四周也可以看做是简支端,另外楼梯间四周也可以看做是简支端,其余地方一般都是固定端,另外一般按简支端来考虑的话跨中配筋会大,这样是偏于安全的。
秋红sunny
2014-12-30 · TA获得超过217个赞
知道小有建树答主
回答量:144
采纳率:33%
帮助的人:68.6万
展开全部
一般PKPM、广厦等软件计算楼板都把建筑边缘部分板支座默认为铰接,有时候需要人工调整一下。不然按简支计算也不会错,支座负筋按构造配置就行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
viesy
2014-12-30 · TA获得超过158个赞
知道答主
回答量:74
采纳率:0%
帮助的人:24.6万
展开全部
楼板固支就是钢筋混凝土板与下面的梁同时现浇,并有板中的钢筋伸入梁中
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
星闻密探
高粉答主

2019-06-15 · 醉心答题,欢迎关注
知道答主
回答量:193
采纳率:93%
帮助的人:5.5万
展开全部

区分方法:

1、板固定端不能有两个方向位移,不能有转角。

2、简支端没有两个方向位移,但是会产生转角。

 相对于砖混结构,房屋外墙可以看做是板的简支端,卫生间因为要降班,所以卫生间四周也可以看做是简支端。

另外楼梯间四周也可以看做是简支端,其余地方一般都是固定端,一般按简支端来考虑的话跨中配筋会大,这样是偏于安全的。

扩展资料:

简支梁特点:

只有两端支撑在柱子上的梁,主要承受正弯矩,一般为静定结构。体系温变、混凝土收缩徐变、张拉预应力、支座移动等都不会在梁中产生附加内力,受力简单,简支梁为力学简化模型。简支梁只是梁的简化模型的一种,还有悬臂梁。

悬臂梁为一端固定约束,另一端无约束,将简支梁体加长并越过支点就成为外伸梁,简支梁的支座的铰接可能是固定铰支座、滑动铰支座的。

参考资料来源:百度百科-简支梁