关于广联达图纸和梁板楼层的对应问题。
三层梁板平法施工图是画在第二层。
屋面梁板平法施工图是画在第三层。
以此类推?
另外第二层、第三层、屋面板平法施工图中的构造柱是画在第几层?
这个应该怎么理解呢。
不好意思,女生的理解能力总是这么差。 展开
你的理解不正确.首先梁板要看标高的,其次,每一层都有层底标高和层顶标高,比如,首层的底我们假定为正负0米的标高,而这个底标高同时又是地下室的顶标高.如果一橦房子地上有三层,地下有一层,每层层高均为3米,那么负一层的底标高为-3m,顶标高为0米,首层底标高为0米,首层顶标高为3m,二层底3m,顶6m,三层底6m,顶9米,施工图的标准画法为标注楼层数的同时还同时标注标高.但是实际工中,很多图纸只标了楼层数,而没有标示出标高.从前面举的例子.这橦楼有四层,也就意味着层顶层底标高分别的4个,那么此时图纸可能会出现只有四张板图,那么就分别是地下室顶板(也就是首层的底板)一层的顶板(同时也是二层的底板),二层的顶板(同时也是三层的底板),三层的顶板(也就是屋面板).如果出现五张板图,则会是-1层地坪,-1层顶(首层底),首层顶(二层底),以此类推.但是,如果图纸标注是二层板(6m板图),此时你如果把板构件画在首层顶,就大错特错了.梁图的道理和板相同.
关于构造柱,我所接触的大量施工图纸都不标示构造柱位置,按规范进行布置就行,比如,墙长大于5米了,要布置构造柱,转角处要布置等等.竣工图纸中才会标示出构造柱位置,标示在哪一层就把构件布置在哪一层.比如,-1层构造柱,布置在-1层,柱起点标高为-3m,终点标高为0米.以此类推.而你所说的屋面板的构造柱.刚应该是屋顶女儿墙的构造柱.此时广联达的楼层设置里需要多设置一个屋顶层,其底标高为9,如果女儿墙高1.1米,此时构造柱布置在屋顶层,柱起点标高9,终点标高为10.1.这样说明白了吗?