首先需要知道负荷电流,一般用电设备上面都有标注额定电流,如果没有额定电流就需要根据用电功率、用电电压计算出负荷电流。
再根据负荷电流选取合适的空气开关,空气开关需要比用电电流稍大一些。
三相电电流计算:
功率因数以0.85计算。
三相电流=功率÷电压÷1.732÷功率因数
比如30KW用电设备计算:
电流=30KW÷380÷1.732÷0.85=53.5A
空气开关按照负载电流的1.5倍选择可选择80A的空气开关。
扩展资料:
空气断路器的一般选用原则
根据用途、安装环境、安装形式等选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流以及负载的情况选择断路器的额定电流。
具体要求是:
断路器的额定工作电压要大于等于线路额定电压;
断路器的额定短路通断能力大于等于线路计算负载电流;
断路器的额定短路通断能力大于等于线路中可能出现的最大短路电流;
线路末端单相对地短路电流大于等于1.3倍断路器速断脱扣整定电流;
断路器欠压脱扣器额定电压按线路额定电压的70%选定;
断路器的分励脱扣器额定电压按控制电源电压的70%选定,在一般低电压时候能可靠的分闸。
参考资料来源:百度百科—空气开关

2025-07-03 广告
上海电宸电气专业生产,销售2000Vdc,1500Vdc 直流隔离开关。主要应用储能,光伏,轨道交通。021-55059092储能用BW6G系列隔离开关,适用于直流供电系统,额定工作电DC1500V,额定电流630A~4500A的配电网络中...
点击进入详情页
本回答由上海电宸电气提供
展开全部
首先说三相,知道功率,可计算处电流,如:功率为10kW ,电流=10*2=20A,选择开关是可稍微大一点即可1.2-1.5倍,选择DZ47-30
单相电,知道功率,可计算电流,如:功率10KW,电流=10000/220=45A,开关选择为DZ-50
单相电,知道功率,可计算电流,如:功率10KW,电流=10000/220=45A,开关选择为DZ-50
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如三相功率为5KW 电流为:5000/1.732/380/0.85=9A 安全系数取1.5 即:9A*1.5=13.5A 空气开关则可以选择16A(稍大即可)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
计算出负荷电流,再按负荷电流选择空开,选择时空开的整定电流要大于计算的负荷电流(查空开产品样本)。
估计你的供电系统是380V的低压配电系统,暂且设定功率因数为0.8,则负荷电流计算式如下:
负荷电流=功率(千瓦)/1.732/0.38/0.8(A)
估计你的供电系统是380V的低压配电系统,暂且设定功率因数为0.8,则负荷电流计算式如下:
负荷电流=功率(千瓦)/1.732/0.38/0.8(A)
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?