交流固态继电器在断开控制电源后输出端还间断性电压输出,是什么原因

 我来答
葫芦豆豆
推荐于2017-09-14 · TA获得超过7272个赞
知道大有可为答主
回答量:2735
采纳率:80%
帮助的人:709万
展开全部
在固态的输入端并接5K的电阻。
当继电器关断时,切除输入电压到关断电压开始至输出达到其电压最终变化的10%为止之间的时间间隔。
固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。
固体继电器(SSR)是利用现代微电子技术与电力电子技术相结合而发展起来的一种新型无触点电子开关器件。它可以实现用微弱的控制信导(几毫安到几十毫安)控制0.1A直至几百A电流负载,进行无触点接通或分断。固体继电器是一种四端器件,两个输入端,两个输出端。输入端接控制信号,输出端与负载、电源串联,SSR 实际是一个受控的电力电子开关。
由于固态继电器自身的特性,当输出端处于关断状态,输出端为额定输出电压时,仍有2-10mA的电流流经负载,内部RC吸收回路也会有一定漏电流产生,所以,固态继电器不能用来做隔离开关用,使用时其前端必须加有明显断开点的隔离开关。发光二极管是电流型器件,导通电压很低,工作电流也很小(3mA-20mA),所以,在固态继电器输出端接入发光二极管,当输入端没有信号使输出端导通的时候,二极管在漏电流的作用下,仍会发出微弱的光。