请问什么是电缆对地短路?怎么能形成短路?

 我来答
野人无事不言L
2016-01-02 · TA获得超过1414万个赞
知道顶级答主
回答量:2242万
采纳率:0%
帮助的人:177.6亿
展开全部
电气线路上,由于种种原因相接或相碰,产生电流忽然增大的现象称短路。相线之间相碰叫相同短路;相线与地线、与接地导体或与大地直接相碰叫对地短路。在短路电流忽然增大时,其瞬间放热量很大,大大超过线路正常工作时的发热量,不仅能使绝缘烧毁,而且能使金属熔化,引起可燃物燃烧发生火灾。   造成短路的主要原因有:1、线路老化,绝缘破坏而造成短路;2、电源过电压,造成绝缘击穿;3、小动物(如蛇、野兔、猫等)跨接在裸线上;4、人为的多种乱拉乱接造成;5、室外架空线的线路松弛,大风作用下碰撞;6、线路安装过低与各种运输物品或金属物品相碰造成短路。   防止短路火灾,首先要严格按照电力规程进行安装、维修,根据具体环境选用合适导线和电缆。其次,强化维修管理,尽量减少人为因素,经常用仪表测量电线的绝缘程度。第三要选用合适的安全保护装置。当采用熔断器保护时,熔体的额定电流不应大于线路长期允许负载电流的2.5倍;用自动开关保护时,瞬时动作过电流脱扣器的整定电流不应大于线路长期允许负载电流的4.5倍。熔断器应装在引线上,变压器的中性线上不允许安装熔断器。
广州龙基
2021-10-19 广告
配电箱大小和六个回路所选用的空开漏保型号有关系。 假设: 1总开关2p的63A以下的占位2位,要是2p100A的占位3位。 2照明空开通常情况下,占位一位,型号dz47系列,dz267系列,dpn系列。 3漏保占位dz47le系列的,有占位... 点击进入详情页
本回答由广州龙基提供