已知8051单片机的fosc=12MHz,要求串行口工作于工作方式1下,波特率为9600。问 ()

已知8051单片机的fosc=12MHz,要求串行口工作于工作方式1下,波特率为9600。问()(1)PCON中SMOD位如何设置?(2)T1工作于何种方式?(3)T1的... 已知8051单片机的fosc=12MHz,要求串行口工作于工作方式1下,波特率为9600。问
()(1)PCON中SMOD位如何设置?
(2)T1工作于何种方式?
(3)T1的初值TH1、TL1分别是多少?
第7和第9题,求大神。
展开
 我来答
zhxiufan
2018-07-28 · 知道合伙人软件行家
zhxiufan
知道合伙人软件行家
采纳数:14923 获赞数:38387
国家科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
已知8051单片机的fosc=12MHz,要求串行口工作于工作方式1下,波特率为9600

(1)PCON中SMOD位设置
    SMOD=0; 串口方式1,2,3时,波特率正常。
    SMOD=1; 串口方式1,2,3时,波特率加倍。
    这里可以设为0,也可以设置为1
(2)T1工作于8位重装载方式
(3)T1的初值TH1、TL1分别是FDH(SMOD=0)或者F9H(SMOD=1)

艾普斯
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产... 点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
风留元泱云在天
推荐于2017-12-16 · TA获得超过388个赞
知道小有建树答主
回答量:193
采纳率:33%
帮助的人:57.3万
展开全部
MOV PCON,#00H;SMOD=0,波特率不倍增
MOV TMOD,#20H;定时器1处于工作方式2
MOV TH1,#FDH;
MOV TL1,#FDH;
追问
😊可以麻烦您写计算过程吗
追答
公式:初值X=256-(f*2^SMOD)/(384*波特率);f为晶体振荡频率
你可以用这个公式算算