供暖系统供水与回水压差是多少
3个回答
展开全部
只要供回水至少有0.05MPa的压力差就行,也就是说有半公斤压力只要水能循环起来就行,当然压力差不能局限在半公斤压力,只要供回水温度差在10℃左右,且压力差不是那么的悬殊即可,当然了压力差与楼层高度有关系。
回水管跟热水器就是一条管,也就是把热水管延长到热水器位置。 集中供热水时就需要有这种设计,即供水点至出水有两条管路。
一条是供热水管和回水管,供热水管在间隔一定时间后热水会冷却,为了保证出水口在短时间内有热水,那么当热水冷却到一定的水温后,自动由水泵抽回从这条回水管中回收重新加温。
扩展资料:
《地面辐射供暖技术规程》规定:
1、一般规定
(1)低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。
民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。
(2)地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。
(3)低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8Mpa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。
(4)无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。
参考资料来源:百度百科-回水管