  过电压保护器使用注意:
  1、安装时严禁手提电缆,同时要注意避免高压电缆被锐器割破。
  2、高压电缆长度要根据安装位置进行选择,长短要适当,过长时可将该相电缆捆扎固定在同相母排(线)上,严禁将不同相电缆捆扎在一起。
  3、用户在做其它电气设备绝缘试验时应将保护器退出。
  4、无间隙组合式过电压保护器在投运前应做如下检查:
  (1)外观检查:检查外套有无裂缝,判断保护器密封性能有无破坏;
  (2)直流1mA参考电压试验,测量值应与表中相符;
  (3)0.75倍直流1mA参考电压下泄露电流应小于50uA;
  5、一般1~3年年做一次预防性试验,同时将保护器外表面灰尘清理干净。
  二、有间隙组合式过电压保护器使用注意事项
  (1)电缆外端裸露的连接线鼻子相互之间距离,应满足不同电压等级的不同相带电导体之间保持的最小安全距离的要求;
  (2)高压电缆长度要根据安装位置进行选择,长短要适当,过长时可将该相电缆捆扎固定在同相母排(线)上,严禁将不同相电缆捆扎在一起;
  (3)安装时严禁手提电缆,同时要注意避免高压电缆被锐器割破。
  (4)用户在做其它电气设备绝缘试验时,应将保护器连接线拆除;
  (5)一般1~3年年做一次预防性试验,同时将保护器外表面灰尘清理干净。