一个西门子PLC与32个变频器MODBUS通讯控制是否可行,需要注意什么?

如题,一个西门子PLC控制32个西门子变频器MODBUS通讯控制启停以及读取参数,是否可行,需要注意什么?... 如题,一个西门子PLC控制32个西门子变频器MODBUS通讯控制启停以及读取参数,是否可行,需要注意什么? 展开
 我来答
LLLTTT200
2017-08-01 · TA获得超过163个赞
知道小有建树答主
回答量:130
采纳率:0%
帮助的人:51.2万
展开全部
  1. 地址0-31,其中一个是PLC地址,那么应该只能31台变频器。

  2. 第32台换控制方式,例如模拟量控制。

  3. 通讯控制注意看门狗时间,刷新按照西门子给出的最佳刷新方式,有些变频器可以把看门狗改为0,超过时间无处理,正常运行。

  4. 通讯控制启停会出现刷新延迟,瞬间控制最好外部继电器控制,但是要求PLC输出点很多或加模块。公用外部继电器则不能单独启停。

  5. 校验模式在可以满足要求的情况下选择,有时候我发现西门子PLC与施耐德变频器无校验通讯会比偶校验使用的通讯时间少。

  6. 变频器干扰很大,通讯线如果不能满足要求,用屏蔽线,屏蔽层与变频器地线分开接地。

  7. 可以参考变频器厂家给出的方案,接终端电阻,一般120Ω。

  8. 最后,半双工发和收要组态好,同一时间只能执行一个指令,当完成标志位置位后在进行下一个任务。

  9. 如果不知道当前执行到哪一步,延时50-100ms,在执行你当前任意选择的任务。