一个西门子PLC与32个变频器MODBUS通讯控制是否可行,需要注意什么?
如题,一个西门子PLC控制32个西门子变频器MODBUS通讯控制启停以及读取参数,是否可行,需要注意什么?...
如题,一个西门子PLC控制32个西门子变频器MODBUS通讯控制启停以及读取参数,是否可行,需要注意什么?
展开
1个回答
展开全部
地址0-31,其中一个是PLC地址,那么应该只能31台变频器。
第32台换控制方式,例如模拟量控制。
通讯控制注意看门狗时间,刷新按照西门子给出的最佳刷新方式,有些变频器可以把看门狗改为0,超过时间无处理,正常运行。
通讯控制启停会出现刷新延迟,瞬间控制最好外部继电器控制,但是要求PLC输出点很多或加模块。公用外部继电器则不能单独启停。
校验模式在可以满足要求的情况下选择,有时候我发现西门子PLC与施耐德变频器无校验通讯会比偶校验使用的通讯时间少。
变频器干扰很大,通讯线如果不能满足要求,用屏蔽线,屏蔽层与变频器地线分开接地。
可以参考变频器厂家给出的方案,接终端电阻,一般120Ω。
最后,半双工发和收要组态好,同一时间只能执行一个指令,当完成标志位置位后在进行下一个任务。
如果不知道当前执行到哪一步,延时50-100ms,在执行你当前任意选择的任务。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询