tsm21断路器100s,s什么意思
1个回答
2017-06-02
展开全部
三种塑壳断路器均应用于低压配电场合。但性能参数的差异很大,NM10和TGM10都只能用于配电末端(即用电设备旁)等预期短路电流较低的场合;而NM1可用于低压总配电柜、二级配电柜等预期短路电流很高的场合。三种产品中:NM10和TGM10均沿袭自老式断路器DZ10,极限短路分断能力Icu分别只有15kA和12kA。而NM1沿袭自三菱技术,图中的NM1-100S极限短路分断能力可达35kA,NM1-100H可达50kA,NM-100R更高达85kA。NM1的性能参数指标远高于NM10和TGM10。NM10和TGM10面临淘汰,基本只会应用于低端市场。
已赞过
已踩过<