三相供电,总功率是300KW,电流应该是多少A

 我来答
酸酸可爱多
高粉答主

2019-07-28 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:592
采纳率:100%
帮助的人:15.1万
展开全部

三相供电,总功率是300KW,电流应该是566A。

三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率300kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=300/1.732/0.38/0.8=300/0.53=566A,cosΦ为0.8电压为380V。

扩展资料:

影响电缆载流量的内部因素:

导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

1、增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm²,铝线为3~5A/mm²。

2、采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

3、采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量

虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。

影响电缆载流量的外部因素:

环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。

1、合理排列,加大线缆间距。

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

2、敷设于散热良好地段,填充导热介质。

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

阿肆说教育
2021-06-17 · 我是阿肆,专注于分享教育知识。
阿肆说教育
采纳数:1987 获赞数:289674

向TA提问 私信TA
展开全部

三相供电,总功率是300KW,电流应该是566A。

由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率300kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=300/1.732/0.38/0.8=300/0.53=566A,cosΦ为0.8电压为380V。

电缆载流量估算口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小溪54
2017-04-25 · 从教四十多年,桃李天南地北。发挥余热!
小溪54
采纳数:17991 获赞数:57765

向TA提问 私信TA
展开全部
P=√3UIcosφ
式中U、I分别是线电压、线电流,cosφ为功率因数,依此:
I=P/(√3Ucosφ)
由于未告知线电压值和cosφ,去380和0.6计算:
I=300000/(√3x380x0.6)=760A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
在渔梁古坝攀岩的翠云草
2017-04-25 · TA获得超过1541个赞
知道小有建树答主
回答量:1731
采纳率:92%
帮助的人:375万
展开全部
五百六十安左右。