西门子PLC S_ITR指令怎么用?

 我来答
帐号已注销
2021-06-17 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:165万
展开全部

Input:要线性转换的输入

ISH: 输入值的上限

ISL:输入值的下限

OSH:输出值的上限

OSL:输出值的下限

Output:线性转换后的值

例如:要将4-20mA信号转换0.0~10.0的输出值,那么:Input填写输入,例如AIW0

ISH填写32000(S7-200的4-20mA对应于6400~32000)

ISL填写6400

OSH填写10.0

OSL填写0.0

Output填写要保存的输出值,例如VD0

中断连接指令

中断连接指令的表示:中断连接指令由指令的允许端 EN、指令助记符ATCH、中断程序号(入口号)INT n和中断事件的事件号 EVNT 构成。用梯中断连接指令的操作:中断连接指令(ATCH)使中断事件(EVNT)与中断程序号码(INT)相联系,并启动中断事件。根据指定事件优先级组,PLC按照先来先服务的顺序对中断提供服务。

以上内容参考:百度百科-ATCH

百度网友b8b3f90
推荐于2019-10-11 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3031万
展开全部
Input:要线性转换的输入
ISH: 输入值的上限
ISL:输入值的下限
OSH:输出值的上限
OSL:输出值的下限
Output:线性转换后的值
例如:你要将4-20mA信号转换0.0~10.0的输出值,那么:
Input填写输入,例如AIW0
ISH填写32000(S7-200的4-20mA对应于6400~32000)
ISL填写6400
OSH填写10.0
OSL填写0.0
Output填写要保存的输出值,例如VD0