高压电缆和低压电缆的区别是什么?

 我来答
匿名用户
2020-07-09
展开全部

一、低压电缆与高压电缆的区别

高压电缆从内到外分别为导体-内半导体层-绝缘层-外半导体层-金属铠装-护套层;

低压电缆从内到外分别为导体-绝缘层-钢带-护套(很多低压电缆都没有钢带)

高压电缆和低压电缆最主要的区别就是,高压电缆比低压电缆多了半导体层和屏蔽层。所以高压电缆比低压电缆绝缘层要厚的多,并且结构复杂,工艺要求也高。

(一)半导体层

内半导体层主要作用是改善电场效应,由于高压电缆导体和绝缘层之间有空隙,容易产生局部放电破坏绝缘层。为了改善这一情况,所以在金属导体和绝缘层之间加一层半导体材料的屏蔽层,起一个过渡作用。外半导体层和内半导体层作用一样,它的作用是避免绝缘层和金属护套之间产生局部放电。

(二)屏蔽层

高压电缆金属屏蔽层的主要作用有三个:

1、 屏蔽电场

既然是屏蔽层,顾名思义就是起到屏蔽的作用。高压电缆内的电压非常高,它产生的电场是非常强的,屏蔽层可以有效的防止高压电缆对外界的干扰。

2、 运行时通过电容电流

高压线最内层是导体,中间有绝缘层,外面还有金属护套。两个导体(内部铜线+金属护套)中间被绝缘介质(绝缘层)隔开,可以把它看作成一个电容。电容的基本原理就是两个金属板,中间被绝缘介质隔开。交流电会对电容充放电,所以屏蔽层可以给电容充放电提供回路。

另外高压电缆金属屏蔽层和金属铠装都需要一端接地。

3、可作为短路电流通道

当高压电缆绝缘损坏时,如果没有屏蔽层电缆会向大地泄露,有安全隐患。如果有屏蔽层,漏电电流会通过屏蔽层流向大地。

二、如何区别低压电缆与高压电缆

1、看电缆结构。高压电缆层数多,剥开最外层里面还有铠装、屏蔽层、绝缘层、导体等。低压电缆一般拨开最外层,里面就是绝缘层或者导线。

2、查看截面。电缆最内为导电芯(为铜芯或铝芯),依次往外为:绝缘层,半导电层,屏蔽层,填充层,钢恺保护层,橡胶保护层(阻水的)。

3、查看绝缘层厚度:高压电缆绝缘层比较厚,低压电缆绝缘层比较薄。低压电缆绝缘层一般在3毫米以内,高压电缆绝缘层一般在5毫米以上。

(1)低压(1kv以下)1~3mm厚,10kv电缆5~8mm,35kv电缆10mm左右;低压或弱电电缆一般就一层绝缘层和保护层。

(2)高压电缆去除外皮后有绝缘层,就是包裹在电缆芯外面、白色的像是塑料的主绝缘层,低压电缆没有这个主绝缘层,只是橡胶保护层。

4、看电缆外层铭牌。在电缆的最外层上一般都印刷了电缆的相关参数,其中就包括电缆型号、截面积、额定电压、长度等参数。

5、查看电压登记。图纸上面一般会有YJV-1KV-4*150 或者YJV-10KV-4*150 等等这些电压等级。

电缆依据电压等级不同被习惯性分为: 1)弱电电缆:450/750V及以下; 2)低压电缆:0.6/1kv; 3)中压电缆:3-35kv; 4)高压电缆:35-110kv; 5)超高压电缆:110-750kv。

6、看生产工艺。低压电缆使用普通的聚氯乙烯和交联聚乙烯就能生产,低压电缆有普通与交联两种。中高压电缆只有交联电缆,6kv-35kv的使用三层共挤,高密度交联聚乙烯生产。

恩瑞电力
2024-11-25 广告
东莞市恩瑞电力有限公司专业放电缆,接电缆头,主要放电缆沟高压电缆、电缆管高压电缆、环网电缆、低压电缆、桥架电缆,地下室电缆、楼层电缆、厂房电缆、地铁电缆、充电桩电缆、光伏电缆等等、只放动力柜电缆、不做弱电、有多年放电缆经验。公司凭借这优秀、... 点击进入详情页
本回答由恩瑞电力提供
沈通电缆
2021-01-28 · 百度认证:沈阳沈通电缆官方账号
沈通电缆
向TA提问
展开全部

高压电缆与低压电缆的区别有以下几个方面:

概念:高压电缆用于传输1kv-1000kv电压,低压电缆用于传输0.6-1kv电压。

结构:高压电缆结构由内到外分别是导体、内半导体层、绝缘层、外半导体层、屏蔽层、铠装、外护套,低压电缆的结构结构为导体、填充物、绝缘层、护套。

型号:高压电缆的型号有NA-YJV、NB-YJV、NA-YJV22、NA-VV、NA-VV22、ZA-YJV、ZB-YJV、ZC-YJV、ZA-YJV22、ZB-VV、ZC-VV22、VV、VLV、VY、VV22、VLV22、VV23、VLV23,低压电缆的型号有YQ、YZ、YC、WDZAN-YJY23、WD-YJY、YJV、VV。


这篇文章有详细的高压电缆低压电缆区分方法,网页链接,可以看一下。


已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
广州珠江电缆企业
2023-02-10 · 专业制造电线电缆的高新企业
广州珠江电缆企业
向TA提问
展开全部
高压电缆从内到外分别为导体-内半导体层-绝缘层-外半导体层-金属铠装-护套层;低压电缆从内到外分别为导体-绝缘层-钢带-护套(很多低压电缆都没有钢带)。高压电缆和低压电缆最主要的区别就是,高压电缆比低压电缆多了半导体层和屏蔽层。所以高压电缆比低压电缆绝缘层要厚的多,并且结构复杂,工艺要求也高。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】
广州珠江电缆拥有国内唯一一家欧式风格设计的生产车间,占地面积500亩,同时采用领先的电线电缆产业核心制造技术,引进全球最先进的电线电缆生产设备和产品质量检测设备,年产值高达50亿。珠江电缆的经营作风是:务实、求真、童叟无欺,致力于打造,凭依据、重合同的程序化经营模式。以格守诺言、坚持安全高品质为已任。在珠江电缆每一员工忠诚为最大的价值,围绕着公司文化转成动力负起各分支机构的纪律、业绩、形象和责任、甚至连带责任。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我就要纯数字啊
推荐于2019-11-15 · TA获得超过9968个赞
知道大有可为答主
回答量:4125
采纳率:89%
帮助的人:679万
展开全部
电力电缆依据电压等级不同被习惯性分为弱电电缆450/750V及以下、低压电缆0.6/1kV、中压电缆3-35kV、高压电缆35-110kv以及超高压电缆110-750kV。
低压电缆使用普通的聚氯乙烯和交联聚乙烯就能生产,低压电缆又有交联和普通的区分,而中高压电缆则没有这样的区分,均为交联电缆,6kv-35kv的使用三层共挤,高密度交联聚乙烯生产。
1KV的低压电缆和6/10kV,8.7/10kV的中压电缆,前者是电压等级1kV,常用产品有:
VV/YJV聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘绝缘聚氯乙烯护套电力电缆:结构:导体+绝缘+填充+绕包带+护套
VV22/YJV22聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆结构:导体+绝缘+填充+(绕包带)+内衬层+钢带+外护套
中压YJV-6/10kVYJV-8.7/10kV交联聚乙烯绝缘绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,结构:导体+内屏蔽+XLPE+外屏蔽+铜带屏蔽+填充+无纺布+护套
中压YJV22-6/10kVYJV22-8.7/10kV交联聚乙烯绝缘绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,结构:导体+内屏蔽+XLPE+外屏蔽+铜带屏蔽+填充+无纺布+内护套+钢带+外护套
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
超级大大饼干
2018-05-23 · TA获得超过8541个赞
知道小有建树答主
回答量:117
采纳率:100%
帮助的人:1.7万
展开全部

低压电缆使用普通的聚氯乙烯和交联聚乙烯就能生产,低压电缆又有交联和普通的区分,而中高压电缆则没有这样的区分,均为交联电缆,6kv-35kv的使用三层共挤,高密度交联聚乙烯生产。

高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。该产品适用于交流额定电压35KV及以下供输配电能固定廒设线路用,电缆导体的最高长期工作温度90度,短路时(最长时间不超过5S),电缆导体最高温度不超过250度。

电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁,起传输电能的作用。应用广泛,因此故障也经常发生,下面简要的分析高压电缆常见问题产生的原因,按照故障产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、施工质量原因、设计单位设计原因、外力破坏四大类。

一般在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、内外屏蔽有突起、交联度不均匀、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等,有些情况比较严重可能在竣工试验中或投运后不久出现故障,大部分在电缆系统中以缺陷形式存在,对电缆长期安全运行造成严重隐患。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)