地暖有一个卧室不热怎么办?

 我来答
哎哟带你看娱乐
高粉答主

2020-02-15 · 专注于娱乐内容解说介绍,带你了解娱乐圈
哎哟带你看娱乐
采纳数:477 获赞数:276743

向TA提问 私信TA
展开全部

应当及时与地暖安装公司联系。

严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统;冬天不启用地热采暖系统时应注意保护,防止分水器部件冻裂或采暖管中的水结冰;用户在使用过程中如遇不热、漏水等问题,请及时与地暖安装公司联系。

铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁使地面承受2吨/m2以上的荷载。

扩展资料:

地暖的相关要求规定:

1、整体性好发泡水泥与地面结构层及采暖填充层在材料上都是混凝土产品,整体性好,而苯板材料在长期使用后(如加温后)易变形,影响结构的整体性。

2、初次供暖时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃。

3、在这个水温下,应连续运行48h;以后每隔24h水温升高 3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至运行正常。

参考资料来源:百度百科-地暖

weiranlaoshi
推荐于2019-10-02 · TA获得超过3321个赞
知道小有建树答主
回答量:9
采纳率:100%
帮助的人:2535
展开全部

建议直接找给你安装地暖那家公司,让他们来解决.

有进热水的那个房间会热,另一个房间就是没热水进去或进水量太少,这种情况可能有以下几种可能造成的.1.分水器上的阀门没开。2.管路堵塞。3.地暖管的长短相差太多,造成水短路,也就是说,水从最短的那根管过了,长的那根管因阻力大,进水量就很小所以就不会热.
排除方法:1,确认分水器上的阀门是否是开着的,如未开,打开就好了。2.找到不热那个房间相对应的分水器阀门,关闭其它所有房间的阀门,只开着那个不热的房间的,确认是否会热,如不热见。第3点.如果会热就可能是阻力大造成的,问题就应不大,这里的阻力大产生的原因就可能是管太长或管路有部分堵塞造成的.如果是新地暖,那最可能的原因就是管长,可以通过调整分水器上的阀门来调整,就是把其它几路相应关小点,最热那间关的幅度最大,不热那间全开,以此类推.通过这种方法来调整水阻力,使其达到阻力平衡.3.如果是管路堵塞,那就得清洗管路了,工具你应没有,那就找个地暖公司清理一下.

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wbs82
2017-12-26 · TA获得超过2435个赞
知道小有建树答主
回答量:1375
采纳率:68%
帮助的人:322万
展开全部
有进热水的那个房间会热,另一个房间就是没热水进去或进水量太少,这种情况可能有以下几种可能造成的.
1.分水器上的阀门没开
2.管路堵塞
3.地暖管的长短相差太多,造成水短路,也就是说,水从最短的那根管过了,长的那根管因阻力大,进水量就很小所以就不会热.
排除方法:
1,确认分水器上的阀门是否是开着的,如未开,打开就好了,如开着的那就进入第2点
2.找到不热那个房间相对应的分水器阀门,关闭其它所有房间的阀门,只开着那个不热的房间的,确认是否会热,如不热见第3点.如果会热就可能是阻力大造成的,问题就应不大,这里的阻力大产生的原因就可能是管太长或管路有部分堵塞造成的.如果是新地暖,那最可能的原因就是管长,可以通过调整分水器上的阀门来调整,就是把其它几路相应关小点,最热那间关的幅度最大,不热那间全开,以此类推.通过这种方法来调整水阻力,使其达到阻力平衡.
3.如果是管路堵塞,那就得清洗管路了,工具你应没有,那就找个地暖公司清理一下.
建意直接找给你安装地暖那家公司,让他们来解决. 别忘了给我加点分.谢谢

苏州小精灵地暖提供
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询