dell服务器 R720 开机初始化iDRAC失败,无法进入生命周期控制器界面 250
1、开机自检过程中,在初始化iDRAC时需等待很久时间,期间有提示:Alert!iDRACnotresponding,Rebooting.2、等待超长时间的初始化iDRA...
1、开机自检过程中,在初始化iDRAC时需等待很久时间,期间有提示:Alert! iDRAC not responding, Rebooting.
2、等待超长时间的初始化iDRAC后,系统提示LifeCycle Controller Disabled
3、按F11键进入UEFI Boot Manager,出现Warring!iDRAC initialization error
4、按F2进入Bios管理界面,查看iDRAC配置,
SWC0700: iDRAC is not ready. The configuration values cannot be accessed. 展开
1、 升级idrac卡的firmware
该版本的bug fix中提到过一点:
? Fix for issues that
cause iDRAC7 sluggish responsiveness after a prolonged period of time
(approx. 45-100 days, depending on the usage). In some cases, if the
iDRAC is not reset, the iDRAC may become unresponsive and requires a
server AC Power on reset. This issue was introduced in firmware release
1.50.50 and fixed in 1.56.55.
该版本解决了idrac启动45-100天后可能出现无法响应的问题。
2、 杀掉超时连接会话
有2个方法:
a. 重启bmc卡
执行命令: ipmitool mc reset cold 即可,将bmc卡重启后,所有的session都会重置释放。
b. 杀掉超时会话
前提是,允许bmc卡通过网络远程连接
ipmitool lan set 1 access on
或者在下面这个地方启用
iDRAC 设置 => 服务 => VNC 服务器 => 超时
或者在idrac卡的下面这个地方设置:
iDRAC 设置 => 网络 => IPMI 设置 => 启用 LAN 上的 IPMI
同时,建议把web server及ssh服务的timeout值适当调低:
iDRAC 设置 => 服务 => Web Server => 超时
iDRAC 设置 => 服务 => SSH => 超时
iDRAC 设置 => 服务 => Telnet => 超时
iDRAC 设置 => 服务 => VNC 服务器 => 超时
利用 racadm 工具(racadm工具的安装自行搞定)关闭超时会话,首先可以查看当前的会话连接情况,例如:
[ 15:41:10-root@fzdm-10-59-xx-xx:~ ]#racadm -r 10.59.xx.xx -uroot -p”xx” getssninfo
Security Alert: Certificate is invalid ? self signed certificate
Continuing execution. Use -S option for racadm to stop execution on certificate-related errors.
SSNID Type User IP Address Login Date/Time
R720机子,开机初始化iDRAC失败,
如果问题仍存在,建议对IDRAC的固件进行更新。
可能存在硬件故障,建议联络戴尔售后支持获得支持。
该问题可能与IDRAC模块相关,可以尝试开机按F2进入IDRAC setting中将IDRAC回复默认设置,现状问题描述:
SWC0700: iDRAC is not ready. The configuration values cannot be accessed.
====
: R720机子,开机初始化iDRAC失败,无法进入生命周期控制器界面
Hi, 针对iDRAC的SWC0700: iDRAC is not ready报错,可以尝试下面操作:
1,移除电源线
2,按着开关按钮大概30秒不放手,以释放服务器所有残余电量
3,一旦完成以上操作,服务器恢复正常,把iDRAC固件升级到1.31.30或以上版本。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询