双电源,一个是十千伏的,一个是柴油发电机,如果十千伏线路停电,用什么装置使柴油机自动启动

 我来答
山东华力机电有限公司
2019-02-14 · 发电机组,降尘雾炮,搬运机器人,智慧云
山东华力机电有限公司
山东华力机电有限公司成立于1999年,注册资金一亿零八万元,是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。主营:柴油发电机、康明斯发电机、玉柴发电机、潍柴发电机;雾炮机,抑尘车;AGV搬运机器人
向TA提问
展开全部
需要装备自动化控制系统-自动切换控制系统是与进口柴油机以及经过改造后的国产柴油机(具有电子调速机构)和同步电机配套使用的。该系统以进口可编程控制器(PLC)为核心,对柴油发电机组和市电进行监控,实现自动启动和自动切换功能,无需操作人员专门值守。广泛使用在高层楼宇、邮电、电信、银行系统、医院、油田、机场、部队等关键场所。

功能简介:市电失电,柴油发电机组自动启动,发电供电;市电来电,恢复正常后,自动切换到市供电,机组自动停机,进入准启动状态。控制系统对柴油发电机组的水温、油温、油压、速度等信号自动检测监控,柴油发电机组发生故障,发出声光报警,并采取一系列保护措施。柴油发电机组三次启动,三次启动失败发出声光报警。
chenwu814813
2019-01-29 · TA获得超过656个赞
知道小有建树答主
回答量:1337
采纳率:69%
帮助的人:273万
展开全部
带常闭触点的继电器、蓄电池或备用电源。断电后常闭触点闭合,直接或通过接触器启动发电机。
其实有断电自动启动的发电机买,也有断电自动启动发电机的控制器买。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
13633450607
2019-01-31 · 超过87用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:384
采纳率:81%
帮助的人:48.4万
展开全部
柴油机自带配电柜里接10千伏通过变压器变成低压的220v电,一旦10千伏断电,配电柜里220伏就会断电,这是配电柜,触电吸合,柴油机启动机上电,柴油机就会自动启动!但要注意提前把柴油机启动方式打到手动状态!而且柴油机自启动后就是十千伏来电,柴油机也不会自动停机,需要人为停机!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上海欧鲍实业有限公司
2019-03-02 · 大泽汽油发电机,柴油发电机,发电电焊机
上海欧鲍实业有限公司
上海欧鲍实业有限公司有一支20多人的销售队伍,还有一支20多人的技术服务队伍,为客户提供全面及时的售前售后服务,公司的工程技术人员是经过专业培训,具有多方面的技术服务。
向TA提问
展开全部

ATS全自动柜,停电自启来电自停,可参考下方图片

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
康明斯柴油发电机
2019-03-24 · 百度认证:康明斯动力设备(深圳)有限公司官方账号
康明斯柴油发电机
康明斯柴油发电机组的中国区服务商,主营柴油发电机的销售、出租、维修及其售后服务。
向TA提问
展开全部
你说这个东西叫双电源转换柜,两者之间会通过220V的信号线来传达指令,柴油发电机组收到断电信号后一般设置在15秒内自动启动。