地源热泵打井一般要打多深?
展开全部
地源热泵埋管共分两种,一种水平地埋,一种为垂直埋管:
规范规定:水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m。
水平地埋管普遍使用在单相运行状态的空调系统中,一般的设计埋管深度在2~4米之间,在只用于采暖时,土壤在整个冬天处于放热状态,沟的深度一定要深,管间距要大。
规范规定:竖直地埋管换热器埋管深度宜大于20m,钻孔孔径不宜小于0.11m,钻孔间距应满足换热需要,间距宜为3~6m。
垂直埋管换热器通常采用的是U型方式,按其埋管深度可分为浅层(< 30 m),中层(30~100 m)和深层(>100 m)3种。埋管深,地下岩土温度比较稳定,钻孔占地面积较少,但相应会带来钻孔、钻孔设备的经费和高承压埋管的造价提高。
地源热泵一般打井在80-100米 不过具体也可以跟进具体情况去调整。上海锦韵环境 地源热泵
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-01-04
展开全部
一般是80-100岩米,只要核算换热量达到符合就可以了。但是也有特殊要求,我们有一个项目打孔150岩米。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通常要到80-120米以上。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?