某现浇多层钢筋混凝土框架结构,底层中柱按轴心受压构件计算,柱高H=6.4 m,柱的截面尺寸为4?

某现浇多层钢筋混凝土框架结构,底层中柱按轴心受压构件计算,柱高H=6.4m,柱的截面尺寸为400mmX400mm,混凝土强度等级为C30,纵筋采用HRB400级,承受轴心... 某现浇多层钢筋混凝土框架结构,底层中柱按轴心受压构件计算,柱高H=6.4 m,

柱的截面尺寸为400 mmX 400 mm,混凝土强度等级为C30,纵筋采用HRB400级,承受

轴心压力设计值为N=2 450 kN,试根据计算确定该柱的纵向受力配筋。
展开
 我来答
薄情凉心惰az
2020-04-09 · TA获得超过734个赞
知道小有建树答主
回答量:1746
采纳率:0%
帮助的人:75.3万
展开全部

因为是底层中柱,柱高H=l=6400mm,h=b=400mm,按照普通轴心受压构件计算的话,

l/b=16,稳定系数=0.841,先不考虑配筋率会不会大于3%,公式计算得As=2436mm2,配筋率不大于3%,计算满足要求,配置钢筋为2  28即可,As=2463mm2