2500KVA的变压器能带多少A负荷 公式 谢谢

 我来答
帐号已注销
2019-09-23 · TA获得超过6.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:2777
采纳率:100%
帮助的人:93.9万
展开全部

(假设变压器效率是95%,是380V50HZ的交流电)2500KVA的变压器能带4245.347A负荷。

根据三相四线制380V交流电计算公式:

P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)

I=(P×95%)÷(1.732×380×0.85)=(2500000×0.95)÷(1.732×380×0.85)

I=4245.347(安培

扩展资料:

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。

实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。

例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-变压器

同畅碧静晨
2020-01-07 · TA获得超过3883个赞
知道大有可为答主
回答量:3199
采纳率:25%
帮助的人:234万
展开全部
2500kva是变压器容量,P是有功,COSφ=有功/容量。因此,你的计算是不对的。
带入你给的数据:0.8=有功/2500
即,有功=2000KW
又因为有功=1.732*UICOSφ
且u=0.4V
,COSφ=0.8
代入方程得
电流=3608.5A
呵呵!这是理论计算得到的数据。实际中有偏差。
新年好!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
辜愫虞伟晔
2020-04-13 · TA获得超过3673个赞
知道大有可为答主
回答量:3097
采纳率:27%
帮助的人:173万
展开全部
2500kva是变压器容量,p是有功,cosφ=有功/容量。因此,你的计算是不对的。
带入你给的数据:0.8=有功/2500
即,有功=2000kw
又因为有功=1.732*uicosφ
且u=0.4v
,cosφ=0.8
代入方程得
电流=3608.5a
呵呵!这是理论计算得到的数据。实际中有偏差。
新年好!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
单彗鞠贤惠
2019-04-04 · TA获得超过3683个赞
知道大有可为答主
回答量:3079
采纳率:32%
帮助的人:211万
展开全部
你这个多带了一个功率因数。
以知:
变压器容量:2500KVA
低压侧电压:0.4KV
求低压侧电流A?
2500KVA=0.4KV(U)*I(A)*1.372
I=2500KVA/0.4KV/1.732=3608.5A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起