接触器和热继电器选型的问题
交流接触器、空开按1.5—2倍额定电流选择;热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择;比入15KW电机选择:额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38...
交流接触器、空开按1.5—2倍额定电流选择; 热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择; 比入15KW电机选择: 额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接触器、空开50A左右 热继电器40A左右 以上这段话·有些不理解的对方··接触器按额定电流的... 732UcosΦ=15/.5-2倍选··那28A的1、空开按1.5—2倍额定电流选择; 热继电器按1!.5倍也70A了啊··怎么会选50A的接触器.2—1;0?.5倍额定电流选择、空开50A左右 热继电器40A左右 以上这段话·有些不理解的对方··接触器按额定电流的1; 比入15KW电机选择: 额定电流I=P/.38/1;1.732/0.8=28A 交流接触器?请大神指点···交流接触器 展开
展开
1个回答
展开全部
交流接触器、空开按1.5倍左右额定电流选择;资料上给的是按1.2倍选择。
热继电器按1.1—1.25倍额定电流选择;
15KW电机选择:
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
交流接触器、可以选择40A的,空开50A左右足够。
热继电器选择31A-35A。这是书上规定的,太大了起不到保护。
热继电器按1.1—1.25倍额定电流选择;
15KW电机选择:
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
交流接触器、可以选择40A的,空开50A左右足够。
热继电器选择31A-35A。这是书上规定的,太大了起不到保护。