地暖不热怎么办?
1、整体地采暖效果不好。
这种情况需要考虑地暖管及壁挂炉是否做到了及时保养。
正常地暖的养护频率是两个采暖季一次,如果长期不养护,管道内易产生各种附着于管道壁的污垢,会影响供暖效果。
壁挂炉也是如此,长期使用过程中会使机器内部积垢,杂质堵住燃气孔,或吸附在热交换器上,不仅会直接影响采暖效果。
也会减少壁挂炉的使用寿命。如果壁挂炉内部出现损坏的话,地暖系统就发挥不了任何作用。
2、部分房间不热。
如果是初次供热,可以先检查相应房间的分集水器的流量调节阀是否打开,如果没有打开,对应的房间当然不会热。
如果阀门都打开,那么可能是回路差距过大,长的回路阻力大,导致这部分区域里面没有热水进入循环,或者循环速度慢。
这个时候解决的办法有两种,一是加装循环泵,增加流速提高流量;二是加装暖气片,增加散热终端面积。
3、地暖进、回水管热,但房间不热。
如果所有开关都已打开,那么可以检查管道内是否存在气堵,管道内有气将导致热水无法进入水路循环,房间自然也不会热。
解决方法是先把回水阀关闭。排气过程中可能会有水溢出,可以找一个小盆接下水,待地暖管路中空气彻底排净通热半小时后看效果。
4、地暖进水管热,回水管不热
这种情况比较少,主要出现在集中供暖中。集中供暖的热水由专门的热力公司提供,分配到各个小区。
在进入居民楼前会由加压泵提供压力,同时入户管道的管径也会依据计算出来的压力进行选择,最终把热水供到每家每户。
但是这种计算会因为扬程等因素导致和实际的压力需求会有误差,所以偶尔会有部分房间出现进水管热,回水管不热的情况。
这种情况有两种方式解决:1、请热力公司上门调试;2、加装循环泵,增加压力来加大流量。
2020-06-10 · 百度认证:北京焦点互动信息服务有限公司官方账号,财经领域创作...
现在很多家庭冬天采用地暖采暖,地暖温度较高、温度均匀,冬季窝在家里非常舒适。然而,地暖不热是什么原因?地暖温度不足又该怎么办呢?
管道压力不够
现象:有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想
解决方法:如果说地暖的热源循环动力不足则可能导致地暖的回水不热,因为水在地暖管道中循环是需要一定的压力的,如果压力不够,则回水会出现不热的现象发生。这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
管道内存有气体
现象:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。
解决方法:先把回水阀关闭,然后手动打开地暖的排气阀进行排气,进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气。排气过程中可能会有水溢出,可以找一个小盆接下水,待地暖管路中空气彻底排净通热半小时后看效果,很多的时候回水管不热也与排气有关。
回路不匀
现象:同一小区其他用户采暖效果好,而自家效果不好,地暖施工回路不匀。
解决方法:用地暖分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。
阀门未打开
地暖进水管有热水进去,进水管也热,但回水管不热,这种情况很可能是主阀门未打开导致、解决方法~建议您依次排查地暖主管以及分集水器上的主阀门,看看有没有阀门处于关闭状态的,如果有的话打开即可解决地暖回水管不热问题。
供暖期结束未将水全部放出
在每年供暖期结束后,地暖用户应将地热管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地热管网将报废
地热施工问题
施工人员素质低下,未经过专业培训,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。排管间距不符合设计要求。地暖管安装之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞等。
(以上回答发布于2016-12-07,当前相关购房政策请以实际为准)
- 官方电话
-
官方服务
- 官方网站
2014-11-17
一、地暖不热如何处理---初次使用或长期未使用
原因:地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。
解决办法 : 这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。
二、地暖不热如何处理---有效散热面积小
原因:地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。
解决办法:尽量使用带腿的家具,且室内不要大面积铺设地毯。
三、地暖不热如何处理---管道内有气
原因:如果地暖主管热而回水管不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。
解决办法:打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水。
四、地暖不热如何处理---过滤器堵塞
原因:如果是供水主管不热,可能是因为水质太差导致过滤器堵塞,影响了系统的正常循环。
解决办法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,再安装回去即可。如果怕自己操作不当损坏过滤器,也可找专业人员清洗。
五、地暖不热如何处理---管道压力不够
原因:楼层过高,或是位于小区供暖末端,管道压力不高,导致供暖效果不理想。
解决办法:找物业或者供暖公司解决,若解决不了,可以安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想效果。
六、地暖不热如何处理---长期未清洗
原因:地暖使用过程中管道会结垢,平均每年结垢1mm,这看似微乎其微的1mm可导致水温下降6℃。集中供暖还会出现淤泥、菌藻等,如不定期处理,甚至会造成地暖管路堵塞。
解决办法:找专业的清洗公司清洗,一般来说地暖管道3—5年清洗一次,其它设备则在每年使用前都要进行清洗。
七、地暖不热如何处理---施工不当
原因:有些不负责任的施工人员在安装地暖时不照图施工,随意扩大盘管间距,施工时回路不均,甚至出现盘管死弯,造成水循环不畅,导致地暖不热。
解决办法:如果是回路不均造成的地暖不热,可用分水器上的小阀门来调节各个回路的循环,使其均匀循环以达到理想供热效果。但是其他施工不当造成的地暖不热解决起来比较麻烦,建议消费者在选择地暖公司时要查实相关资质和样板工程,安装过程中也要现场监督。
2020-05-22 · 以最美的方式传播温暖
1、地暖是辐射散热取暖
地暖跟暖气片的散热器方式不太样,热量由下向上辐射散热,如果地面覆盖物较多,会影响散热。例如卧室,如果放了一张较大的落地床及衣柜,那样的话有效散热面积只有30—40%,相比较有带腿的家具和床的房间来讲就要少50%。因此说,地面遮盖物过多也会影响地暖的散热效果,让人误以为是地暖不热。
2、导致地暖不热的大原因
是地暖管未清洗,水垢堆积造成的。地暖设备长时间使用,地暖管材内的钙、镁离子结合会形成水垢、杂质等,水垢的导热性能极差,在热交过程中,水垢从0mm增加到0.3mm,热交换率会降低到79%,也就是说,当水垢的厚度达到0.3mm的时候,将有21%的热量不能正常转换,而导致地暖不热。
3、常见的不热现象
是离热源近的楼热,远的不热;或是一个楼内一部分房间热,另一部分不热;或是楼上热,楼下不热,这些现象统称系统失调。供热系统是由许多个供暖回路组成的,而每个回路中通过的流量如果不是其设计值就会出现过冷或过热,也就是失调。
4、假如地暖主杠热
回水杠不热,可能是地暖管内存在空气造成气阻,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。这种情况下我们需要检查回水阀门是打开(一”字形为开,“十”字形为关)。如果是地暖管内存有空气造成气阻,可打开放气阀排气,直至放出热水,或用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能均匀循环,达到理想的供暖效果。
所以建议用户及时清洗地暖管道,对后期地暖管道好2年进行一次专业清洗,清洗时间在供暖前、供暖中、供暖后均可。如果嫌麻烦就安装一台自动排气排污阀,这样就不用担心这些问题啦!
二、如何解决地暖不热现象
1、地暖管
未清洗前的状态,只能用脏、乱、差来形容。甚至用户自己都能感觉得到:管道内部被各种污垢堵塞住,这是导致地暖不热的主要原因之一。服务商定期上门维护时,可以让师傅们对自己家地暖过滤网进行清洗,过滤网一般是在单元供水井附近。
2、进行地暖压力试验时
在压力达标后,用户还需观察管道内部的气泡。因为有些地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。可以将集分水器的放气阀打开,直至放出热水。
3、目前国内的地暖
主要分为水供暖和电供暖。水地暖的优点在于发热平稳,与建筑同寿命,可以提供生活热水,经过20多年发展,维修保养技术也很成熟。而电地暖的优势在于维护成本低。下面小编主要说说大家常用的水电暖。
4、如果邻居的采暖效果好
自己家却不热,说明施工时,地暖内部的回路不均。可以用集分水器上的小阀门来调解回路循环,达到理想的供暖效果。和管道一样,如果供水主杠不热,可能是过滤器堵塞。让师傅用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,就可以了。
5、有些用户家的楼层过高
可能会有管道压力不够的现象,也容易导致供暖效果差。这就需要找小区物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
三、地暖该如何保养呢?
不用地暖的季节适当对地暖进行一些必要的保养,不仅可以延长地暖的使用寿命,避免发生漏水、不热等问题,还能在下一个采暖季来临时,让地暖更温暖。那地暖该如何保养呢?
⒈地暖清洗
如果常年使用地暖,水质中杂质会堆积在过滤器上,堵塞过滤器,造成水流不畅,影响采暖。此外,如果用户选购的管材品质较差,内壁剥落,管材中的污垢越积越多,也会堵塞管路。所以,不用地暖的时候不妨趁机将过滤器清洗一下,将地暖管冲刷干净。
⒉暖气片检查
有些用户家中虽然装了地暖,不过为了使用方便,在卫生间或厨房还是装了暖气片。虽然采暖系统关闭,这些暖气片也需要定期检查阀门、接口,避免出现漏水、渗水等问题。
⒊锅炉检查
家里使用的锅炉或者壁挂炉,不使用的季节,也应该过一段时间打开,让其运转一下,看看是否运行正常。
⒋管道检查
由于热胀冷缩的原因,夏季停暖后,需要检查阀门、接口处是否存在漏水情况。如果水压急速下降,说明地暖系统中有漏水现象,要及时找到漏水点,以便造成跑水。原则上说,只要用户采购的管材过关、安装科学,一般不会出现漏水问题。
⒌壁挂炉清洗
内部清洗可以有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷,减少运行部件的磨损,使壁挂炉运转更加顺畅。每年对壁挂炉进行清洗,可以延长设备3-5年使用寿命。如果用户自己不会清洗内部,可以请专门的壁挂炉维保人员上门进行冲洗。
⒍冬季防冻
有些家庭冬季没有居住,地暖系统也没有开启,当室内温度低于0°时,地暖管中的水结冰,地暖管涨裂漏水。所以即便冬天不居住,偶尔也要开启一下地暖系统,防止系统中的水结冰。