办公建筑,普通客梯能否和楼梯间及消防电梯合用一个前室?

 我来答
L吉吉学长
高粉答主

2019-07-17 · 专注互联网线上教育、百科普及
L吉吉学长
采纳数:1021 获赞数:234241

向TA提问 私信TA
展开全部

办公建筑,普通客梯可以和楼梯间及消防电梯合用一个前室。前室应按消防电梯,消防规范来确定,普通电梯还是按普通电梯的设置,消防电梯的供电,排水等严格按消防电梯的就可以了。建筑方面的都按消防电梯的设置。

楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅除外)。

扩展资料:

在多层建筑中,消防电梯的前室可以与疏散楼梯的前室合用,叫做合用前室,该部位叫做放烟楼梯间,其设置应有下列的规定:

1、当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9 章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11 章的规定设置消防应急照明设施; 

2、在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用; 

3、前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2。

参考资料来源:百度百科-合用前室

IEIOA
2019-07-12 · TA获得超过2.2万个赞
知道答主
回答量:16
采纳率:100%
帮助的人:5555
展开全部

合用前室的使用面积,消防电梯的前室可以与疏散楼梯的前室合用,楼梯间应按本规范第9 章的规定设置防烟或排烟设施,多层民用建筑有多层的规定:

1、除楼梯间门和前室门外。在多层建筑中,其设置应有下列的规定:公共建筑不应小于6你说的是什么建筑,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;

2、前室的使用面积.0m2。防烟前室可与消防电梯间前室合用;

3、在楼梯间入口处应设置防烟前室;

4、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,叫做合用前室:公共建筑,该部位叫做放烟楼梯间;

5、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,居住建筑不应小于4,形成扩大的防烟前室、开敞式阳台或凹廊等、高层厂房以及高层仓库不应小于10:1 当不能天然采光和自然通风时,应按本规范第11 章的规定设置消防应急照明设施,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅除外),居住建筑不应小于6.0m2.0m2.5m2,高层民用建筑有高层的规定

按规范要求,防烟楼梯间和消防电梯才设置前室。防烟楼梯间的前室作用,是防止火灾烟气进入楼梯间。消防电梯前室的作用,是防止火灾烟气对通过消防电梯进入到着火层灭火、搜救的消防员造成伤害。防烟楼梯间和消防电梯合用前室,兼有上述两种功能。

扩展资料:

根据《建筑设计防火规范GB50016-2014》,

6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的有关规定外,尚应符合下列规定:

1、应设置防烟设施。

2、前室可与消防电梯间前室合用。

3、前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0㎡;住宅建筑,不应小于4.5㎡。

4、与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0㎡;住宅建筑,不应小于6.0㎡。

5、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。

6、除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

7、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。

参考资料:百度百科-合用前室

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我不爱回答
推荐于2017-11-23 · TA获得超过163个赞
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:46.4万
展开全部
你说的是什么建筑,高层民用建筑有高层的规定,多层民用建筑有多层的规定。在多层建筑中,消防电梯的前室可以与疏散楼梯的前室合用,叫做合用前室,该部位叫做放烟楼梯间,其设置应有下列的规定:1 当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9 章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11 章的规定设置消防应急照明设施;
2 在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用;
3 前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;
4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
5 除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅除外);
6 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。

参考资料: 建筑设计防火规范GB50016-2006

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
luo841106
2011-01-04
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:8.4万
展开全部
可以的,消防电梯与普通客梯的区别只是需要独立电源,而楼梯与消防电梯本身是可以合用前室的,普通电梯可以归为无可燃物功能空间,只是起火时不能使用而已!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kukuspace
2011-01-04 · TA获得超过757个赞
知道小有建树答主
回答量:364
采纳率:0%
帮助的人:189万
展开全部
可以的,前室应按消防电梯,消防规范来确定,普通电梯还是按普通电梯的设置,消防电梯的供电,排水等严格按消防电梯的就可以了。建筑方面的都按消防电梯的设置。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)