绝缘电阻测试仪型号如何选择?求推荐
2022-11-25 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
绝缘测试仪的型号如何选择?
一、电压等级的选择
1.常用的绝缘电阻表有七种:100、250、500、1000、2500、5000、10000V V。
(1)GB50150—2006《电气设备交接试验标准》第1.0.10条:测量绝缘电阻时,应采用绝缘电阻表的电压等级,当本标准无特殊规定时,适用下列规定。
1)100V以下的电气设备或电路应使用250V、50MΩ及以上的绝缘电阻表。
2)500伏至100伏以下的电气设备或电路,应使用500伏、100兆欧及以上的绝缘电阻表。
3)3000V至500V以下的电气设备或电路,应使用1000V、2000MΩ及以上的绝缘电阻表。
4)对于10000 V至3000V以下的电气设备或电路,应使用2500V、10000MΩ及以上的绝缘电阻表。
5) 2500V或5000V、10000MΩ及以上的绝缘电阻表应用于5)10000V及以上的电气设备或电路。
(2)DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》的相关规定总结如下
1)高压电力设备一般采用2500V或5000V、10000MΩ及以上的绝缘电阻表。
2)高压电力设备中的二次绕组(如电压互感器)一般采用1000V或2500V绝缘电阻表。
3)高压电力设备的低压侧(如耦合电容器)一般采用1000V绝缘电阻表。
4)串联电容器采用1000V绝缘电阻表。
5)低压电力设备一般采用500V绝缘电阻表。
6)交流电机、中频发电机和DC电机的转子绕组一般采用1000V绝缘电阻表。
7)若交流耐压试验电压为1000V,可用2500V绝缘电阻表代替。
8)油纸电容电流互感终端屏、电容套管泵送小套管和测量小套管、变压器铁芯和铁轭外部接地套管、电压互感器铁芯夹紧螺栓一般采用2500V绝缘电阻表。
第二,范围的选择
测量范围应满足测量要求。一般应选择较大的量程,特别是需要测量吸收比和偏振指数时。
三。容量选择(输出电流)
测量结果表明,绝缘电阻计的容量对绝缘电阻、吸收比或极化指数的测量结果有一定的影响。当样品的电容较小时,绝缘电阻计的电容对测量结果的影响很小。当样品的电容较大时,影响会很大。因此,在测量旋转电机、电力变压器、电力电缆和大电容耦合电容器的绝缘电阻、吸收比或极化指数时,绝缘电阻表的短路电流不应小于2mA。
2021-09-29 · 专业权威电测产品解决方案提供商
1、常用绝缘电阻表的电压等级有100、250、500、1000、2500、5000、10000V七种。
(1)GB50150—2006《电气设备交接试验标准》第1.0.10条:测量绝缘电阻时,采用绝缘电阻表的电压等级,在本标准未作特殊规定日时应按下列规定执行。
1)100V以下的电气设备或回路,采用250V、50MΩ及以上绝缘电阻表。
2)500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V、100MΩ及以上绝缘电阻表。
3)3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V、2000MΩ及以上绝缘电阻表。
4)10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V、10000MΩ及以上绝缘电阻表。
5)10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V、10000MΩ及以上绝缘电阻表。
(2)DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》的有关条文归纳如下
1)高压电力设备一般用2500V或5000V、10000MΩ及以上绝缘电阻表。
2)高压电力设备中的二次绕组(如电压互感器)一般采用1000V或2500V绝缘电阻表。
3)高压电力设备中的低压侧(如耦合电容器)一般采用1000V绝缘电阻表。
4)串联电容器采用1000V绝缘电阻表。
5)低压电力设备一般采用500V绝缘电阻表。
6)交流电动机、中频发电机、直流电机的转子绕组一般采用1000V绝缘电阻表。
7)交流耐压试验电压为1000V者可用2500V绝缘电阻表代替。
8)油纸电容型电流互感末屏、电容型套管抽压小套管和测量小套管、变压器铁芯、铁轭的引外接地套管、电压互感器铁芯夹紧螺栓一般采用2500V绝缘电阻表。
二、量程的选择
量程的选择应满足测量要求,一般宜选择大一点的量程,尤其是需要测量吸收比和极化指数时。
三、容量(输出电流)的选择
实测表明,绝缘电阻表容量的大小对绝缘电阻、吸收比或极化指数的测量结果有一定影响。被试品的电容量较小时,绝缘电阻表容量的大小对测量结果影响较小;当被试品电容量较大时,则影响较大。因此,对电容量较大的旋转电动机、电力变压器、电力电缆和耦合电容器等设备,测量绝缘电阻、吸收比或极化指数时,绝缘电阻表的短路电流不应低于2mA。
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪,是您值得信赖的选择,欢迎各位电力工作者咨询。