中央空调漏水

 我来答
小林学长123
2022-08-20 · 专注于分享数码相关知识
小林学长123
采纳数:550 获赞数:507848

向TA提问 私信TA
展开全部

中央空调漏水的原因:


1、铜管保温棉没包好

家用中央空调室内管路全部都是采用铜管,铜管里面的冷媒的温度非常低,如果保温棉没有包严实,或者保温棉的质量差起不到良好的保温作用的话,管路上面就会有很多冷凝水凝结,并往下滴,浸湿天花。

解决办法:建议选用一些质量较好的保温棉,不同管径的铜管要采用相应孔径的保温棉,包保温棉的时候要注意不能让保温棉与铜管留有任何间隙,而且要确保铜管不会有任何的裸露。

2、排水管与室内机连接不严实

排水管主要是用于室内机的冷凝水排放,它与室内机连接的时候是采用软连接,要用卡箍卡死,如果连接不严实,冷凝水就会从缝隙中流出。

解决办法:在连接完室内机和排水管之后要进行排水实验,确保连接严实不会漏水。

3、冷凝水排水不畅

室内机的冷凝水排水口被堵死或者排水管的坡度不够,都会导致冷凝水排水不畅,并积在室内机接水盘上,接水盘满后就会溢出来,浸湿天花板。

解决办法:施工时要确保冷凝水排水坡度不能低于1/100,排水管与室内机连接前要检查室内机排水口是否有脏污或者被堵死,排水管施工完成后一定要进行满水实验,确保冷凝水能通畅排出。

4、排水管没包保温

冷凝水排水管里面所流过的冷凝水温度较低,所以施工的时候必须要要求包保温棉,部分工程公司为了节省成本没有在冷凝水排水管上包保温棉,导致排水管外壁有冷凝水凝结,导致漏水的情况。

解决办法:所有的冷凝水排水管必须要包上保温棉,而且包保温棉的标准和要求与铜管包保温棉一样。

5、配管上结露水。

由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。

解决办法:这就是常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。