接地电阻测试仪如何测试接地电阻?

不显示数值是什么原因... 不显示数值是什么原因 展开
 我来答
串联谐振武汉赫兹电力
2023-01-07 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部

接地电阻测试仪如何测试接地电阻?

接地电阻测试仪的测量步骤:
1、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm。
2、将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:
<1>用长的导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮"C1"相连。
<2>用短的导线将接地体与接地测量仪的接线端"E1"(三端钮的测量仪)或与C2、"短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。
<3>然后用余下的长度居中的导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端"P1"相连。
3、将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中间线,否则调节"零位调整器"使测量仪指针指向中间线。
4、当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中间线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整"测量标度盘",使指针指向中间线。
5、将"倍率标度"(或称粗调旋钮)置于很大的倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动"测量标度盘"(或称细调旋钮)使检流计指针指向中间线。
6、若"测量标度盘"的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将"倍率标度"置于较小的倍数,重新调整"测量标度盘"使指针指向中间线上并读出准确读数。
7、计算测量结果,即R地="倍率标度"读数×"测量标度盘"读数。

青岛艾普欧盛
2022-10-13 · 百度认证:青岛艾普欧盛电子科技有限公司
青岛艾普欧盛
向TA提问
展开全部
接地电阻测试仪测试接地电阻的步骤如下:
1、设备开机:连接电源线,按开机按钮,打开接地电阻测试仪。

2、参数调试:先按设置键,根据电器产品测试标准进行接地电阻测试仪接地参数的设置,设置好后进行参数保存。
2、连接被测品:将两个测试钳的连接端口接到接地电阻测试仪上,其中一个测试钳夹住被测物的引出线的地线端,另一个测试钳夹住被测物的导电外壳部分。
3、开始测试:按开始测试开关进行接地电阻测试,接地测试完成后,绿灯亮起即表示接地合格,红灯亮起,则表示接地不合格,需调整优化产品后,重新进行接地测试。
如遇到接地电阻测试仪不显示数值的情况,建议先查看电源插头是否接好,是否正确连接被测物等,如不能及时解决,建议联系测试仪生产厂家进行维护。