一般摇测绝缘时要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。
三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。
于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
扩展资料:
一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。
湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
参考资料来源:
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
电缆380V要求不小于0.5兆欧,一般在200-300 或者无穷大,采用500V或者1 V兆欧表测量,测试线和线芯之间,线对地之间的绝缘电阻,如果没用当地的质检站强制用表的话,你可以参考石化标准的SH3503表格里电力电缆绝缘测试记录来做统...