关于大体积混凝土浇筑的说法正确的是
关于大体积混凝土浇筑的说法正确的是:可多点同时浇筑。
大体积混凝土浇筑施工方案:
1、控制混凝土温度
大体积砼浇捣时要控制混凝土入模温度控制在30℃以内,如果是在高温季节施工,要对混凝土的原材料采取一定的降温措施,防止现场混凝土的温度过高。
混凝土内部和表面的温差在25℃以内,混凝土表面和大气的温差在20℃以内;控制混凝土温度降低的速率在6d内不大于1.5℃/d,以后每天降温不大于2℃/d,避免由于温差过大和降温过快产生的强度应力超过混凝土的抗拉强度,造成混凝土开裂。
2、浇筑方法
底板混凝土浇筑应横向浇注、纵向推进,一个坡度、分层浇注、一次到顶,混凝土形成的坡度以1:10到1:15,每层浇注厚度以不大于500mm为宜。
混凝土分层浇筑时间须严格控制,下层混凝土初凝前要浇捣上层混凝土,防止出现冷缝现象。现场要配备发电机等应急设备,一旦出现突发现象要有相应的应急预案进行处理。
本工程底板砼采用外加剂控制混凝土缓凝时间,最长缓凝时间为20h。混凝土浇筑过程中及时调整混凝土缓凝时间,将大体积砼浇筑量等分为3份,前期1/3缓凝时间控制在20h左右,中期1/3浇筑缓凝时间控制在15h左右,余下1/3浇筑缓凝时间控制在10h左右。
3、混凝土振捣
大体积砼振捣采用“二次振捣工艺”即在下层砼初凝前进行上层砼浇筑并对下层砼再次进行振捣。混凝土振捣要分层、定距、快插慢拔。振动棒要分三点布置,一点置于浆头,一点置于泵口,一点置于中间,振捣到浮浆不下沉,气泡不上浮。
上层混凝土振捣时振捣棒应插入下层混凝土100-200mm,振捣时间一般以15s为宜。