电流互感器怎么选?
展开全部
不同型号的电流互感器在结构上往往有较大差异(包括铜排搭接形式、外形、铁心等以及动热稳定的耐受能力),主要配装于不同的开关设备中。比如中置式手车柜配的多为LZZBJ9或AS12等型号,配固定柜的型号会有很多。\x0d\x0a\x0d\x0a同一型号规格也有很多种,主要是按变比不同、二次线圈的容量、保护线圈和计量线圈的精度等组合。\x0d\x0a\x0d\x0a选择电流互感器的变比时,应首先得到实际负载额定电流,该电流最好处于互感器测量范围的65~85%处。比如额定电流为70A,就应该选择100/5变比的互感器。\x0d\x0a\x0d\x0a电流互感器变比100/5表示在100*120%的电流范围内测量精度可以满足互感器铭牌上所标识的测量精度,比如0.2级(测量精度误差为0.2%),0.5级(测量精度误差为0.5%)。超过该电流的测量结果可能与实际电流误差较大,过高的电流会进入铁心的饱和区,测量数据就没有意义了。\x0d\x0a\x0d\x0a100/5的意思是一次电流100A时,二次输出电流为5A,描述的是变比和额定测量、额定输出值。\x0d\x0a\x0d\x0a互感器和电流表的变比必须选用一致的,100/5的互感器必须配100/5的表。影响的主要是读数。当然如果你可以把电流表的显示刻度表按照互感器的变比重新计算,也可以自己做个新刻度贴在电流表上。\x0d\x0a\x0d\x0a举例:\x0d\x0aLZZBJ9-12/150b/2100/50.2/15VA10P15\x0d\x0a表示该互感器型号为LZZBJ9-12/150b/2,是配装于中置柜的那种。\x0d\x0a额定电流为100A,变比为100/5\x0d\x0a测量级线圈精度为0.2级,容量15VA\x0d\x0a保护级线圈精度为10P,容量15VA
上海启策动力
2020-08-06 广告
2020-08-06 广告
上海启策动力测试设备有限公司是专业生产电涡流测功机的高新技术企业,公司位于上海市嘉定区。主要生产的产品有发动机试验台、减速机试验台、电机试验台、水力测功机、电涡流测功机、电力测功机、计算机数据采集和控制系统。公司历史悠久,技术力量雄厚。本着...
点击进入详情页
本回答由上海启策动力提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询