4平方的铜线最高可以负荷多少千瓦?
1个回答
展开全部
4平方的铜线最高可以负荷23千瓦。
根据口诀,4平方的铜线按6平方的铝线计算,其安全载流量为截面的7倍,即6x7=42A,所以4平方的铜线的安全载流量为42A。
如果是三相,功率计算如下:
P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x42x0.85=23kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
如果是单相,功率计算如下:
P=UIcosφ=0.22x42x0.65=6kW(用单相市电计算,功率因数取0.65)。
扩展资料
电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
参考资料:
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询