为什么熔体的额定电流值不能超过熔断器的额定电流值?

 我来答
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8450万
展开全部

超过额定电流值,熔断器就不能正常工作了。

熔断器的额定电流是熔断器座的额定运行电流,运行电流只能小于等于该值;

熔体的额定电流是熔断器内熔丝的额定运行电流,也就是你熔断器所保护的电流,超过的话,熔断器就会熔断;

熔体的极限的分段电流是熔体所能分断的最大短路电流,该熔体只能分断小于等于这个值的短路电流。

熔断器的主要参数

(1)额定电压熔断器长期工作时和分断后能够耐受的电压,其量值一般等于或大于电气设备的额定电压。

(2)额定电流熔断器能长期通过的电流,它决定于熔断器各部分长期工作时的容许温升。 

(3)极限分断能力熔断器在故障条件下能可靠的分断最大短路电流,它是熔断器的主要技术指标之一。 

(4)弧前电流-时间特性。 

(5)I2t特性当分断电流甚大时,以弧前电流-时间特性表征熔断器的性能已足够了,因为此时燃弧时间在整个熔断时间并不能忽略。

又由于这时电流在20ms甚至更短的时间内就分断,若以正弦波有效值来表示它,则在分析其热效应方面也不够恰当,因此,要通过积分来表示热效应,这就是I2t特性。通常,熔断器的保护性能在熔断时间小于0.1s时是以I2t特性表征的;在熔断时间大于0.1s时,则用弧前电流-时间特性表征的。 

(6)断开过电压熔断器分断电路时因线路有电感所出现的、超过线路额定电压数倍的自感电势,它既会影响熄弧过程,也可能损坏线路和电气设备的绝缘。对于具有限流作用的熔断器,断开过电压相当高,对此尤应注意。

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
当负载电流等于熔断器熔体额定电流时,熔断器会熔断。因为电流达到其额定电流之后,熔体温度急剧上升,长时间维持在这个温度,那么熔体的内阻也会越来越大,所以发热也越来越强,直至把熔体熔断。选B。 熔断器是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供