电缆过长怎样解决压降问题?

 我来答
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8927万
展开全部

增大电缆截面或缩短线路长度可以解决压降问题。

电压降又称为电压或电位差,表示为U,单位伏特(V),是描述电场力移动电荷做功本领的物理量。电压降同时也可以叫电位差。当某一点电位为零时,则电路中任一点对该参考点的电压即为该点的电位(U)。两任一点之间的电位差同时也是两点间的电压降。

电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝合金)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。

计算电力线路的压降步骤:

1、计算线路电流I

公式:I=P/1.732×U×cosθ

其中: P—功率,用“千瓦”   U—电压,单位kV    cosθ—功率因素,用0.8~0.85

2、计算线路电阻R

公式:R=ρ×L/S

其中:  ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝合金导体用0.0283代入

L—线路长度,用“米”代入

S—电缆的标称截面

3、计算线路压降

公式:ΔU=I×R 

扩展资料

需要考虑电压降的地方:

1、较长电力线路需要考虑压降的问题

“长线路”一般是指电缆线路大于500米。

2、对电压精度要求较高的场合也要考虑压降

例如,有些电力设备对电压有要求,当压降超过了设备许可范围,设备就无法启动。还有就是电缆用于驱动重要的机械设备,当电压低于某一数值时,设备虽仍可运转,但因是处于“低电压”状态,时间长了会损坏设备。

参考资料来源:百度百科-电压降

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
GamryRaman
2023-06-12 广告
【1】考虑损失电压低于5%,50KVA=40KW 应用公式 △U%=PL/CS 铜电缆S=PL/C△U%=40X500/77X5=20000/385=52mm&#178; 铝电缆 S=PL/C△U%=40X500/46X5=20000/23... 点击进入详情页