远传压力表如何接线

 我来答
热爱社会的飞飞
高能答主

2022-10-26 · 衣食以厚民生,礼义以养其心。
热爱社会的飞飞
采纳数:530 获赞数:51592

向TA提问 私信TA
展开全部

两两测量三根线相互之间的阻值,找出阻值最大的的两根线,即一根为高端,一根为低端。将此两线一根接+5V,一根团戚谨接GND ,余下另一根接到IN 上。

观察控制器的压力显示值与表头显示值是否一致,若不一致,两显示值正好为量程之和,则高低端接反,掉换+5V与GND 的连线,再微调量仔卜程使二值一致即可。

远传压力表接线方式:

1、确定压力传感器量程和输出范围。

2、测量传感器输出端输出信号(电压或电流)。

3、把输出信号折算成压力值。

4、查看折算后的压力值与显示表是塌基否一致,不一致可能是显示表量程与传感器量程没有对应上。

5、因为在远传压力表内部设置一滑线电阻式发送器,故可把被测值以电量传至远离测量的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制。

扩展资料:

远传压力表工作条件

一、环境温度:-40~60℃

二、工作压力:

1、静 负 荷:用至测量上限值的3/4

2、交变负荷:用至测量上限值的2/3

3、短时压力:用至测量上限值

三、相对温度:<85%

参考资料:百度百科-远传压力表

康斯特名片
2024-11-20 广告
智能压力控制器(外源气压版)是北京康斯特仪表科技股份有限公司生产的一款高精度、高稳定性的压力测控产品。该产品可快速安装2个控压模块和1个参考大气压模块,提供-99kPa至25MPa宽范围覆盖,用户可根据需求自由配置。具有快速更换控压模块、快... 点击进入详情页
本回答由康斯特名片提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式