某变压器变比35000正负百分之5/10000V,接线组别Y,d11,低压绕组180匝,高压绕组在I分接上的匝数Y1=匝,第

某变压器变比35000正负百分之5/10000V,接线组别Y,d11,低压绕组180匝,高压绕组在I分接上的匝数Y1=匝,第三分接上的匝数Y2=匝,(保留两位小数)答案:... 某变压器变比35000正负百分之5/10000V,接线组别Y,d11,低压绕组180匝,高压绕组在I分接上的匝数Y1=匝,第三分接上的匝数Y2=匝,(保留两位小数)答案:Y1=381.96 Y2=345.6 2.122XX 1.920XX 求正确的解题过程。谢谢: 展开
 我来答
安庆地痞
2011-01-04 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17177
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器的额定电压都是指线电压,所以高压线电压U2= 35000 V +5% :U1=36750 V -5%:U3=33250 V Y接,所以相 电压:u2=35000/√3=20210 V u1=36750/√3=21220 V u2=33250/√3=19200 V
低压d接,所以相电压=线电压=10000 V 每匝电压e=10000/180=55.556 V
高压匝数:第一分接 Y1=u1/e=21220/55.556=381.96
第二分接Y2=u2/e=20210/55.556=363.78
第三分接 Y3=u3/e=19200/55.556=345.60
ifish2011
2011-01-04 · TA获得超过208个赞
知道答主
回答量:71
采纳率:0%
帮助的人:37万
展开全部
额定分接匝数比=35000/1.732/10000=2.021
1分接匝数比=2.021*1.05=2.122
3分接匝数比=2.021*0.95=1.920
Y1=180*2.122=381.96
Y3=180*1.920=345.60
已赞过 已踩过<