锅炉燃气管道系统组成部分及施工注意事项有哪些?
燃气管道系统主要由放散管、压力表、球阀、气体过滤器、流量计、电磁阀、检漏器和连接燃气主干管管道等组成。
燃气管道系统多采用无缝钢管焊接。
燃气的输配、调压、液化气储罐等供气总系统,均由液化气站、气体输配站来完成。其施工必须由专业施工或供气单位承担。
燃气锅炉中,燃气管道上还应安装取样口和吹扫口,其位置应满足将管道内的燃气和空气吹净的要求。放散管引至室外,排出口应高于其星顶2m以上,并远离风机的吸入口或取风口。
燃气管道应进行静电接地,在法兰连接处采用扁‘钢做跨接线。液化气等燃气管道安装完毕必须进行清扫和试压。一般液化气管道采用压缩空气吹扫,吹扫压力不超过0.3MPa,连续吹扫30min,检查从吹扫口吹出的气体纯净即为合格。
强度试验仍采用压缩空气进行,升压时应缓慢,当升至规定值时,稳压约1h.然后降压至设计要求值时,进行外观检查,并采用肥皂水涂抹在焊缝或接口处,检查有无渗漏。
强度试验合格后再作严密性试验。试验时当升压至规定要求值时,稳压6h,并做记录。原则上每小时记录一次。试验24h其压降不超过允许值时即为合格。
液化气管道在施工时,应按硬类管道要求即焊接等级为Ⅱ类B级。