电气火灾监控设备报警功能检测不符合要求的是( )。

A.监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息B.监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注... A.监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息
B.监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息
C.探测器发出报警信号后,监控设备应在100s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间,监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
D.监控设备应能手动消除报警声信号
展开
考试资料网
2023-04-10 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
电气火灾监控设备故障报警功能:监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。监控报警功能:探测器发出报警信号后,监控设备应在10s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间,监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。消音功能:监控设备应能手动消除报警声信号。