混凝土工程冬季期施工措施?

 我来答
中达咨询
2023-02-02 · 工程/服务/采购类标书制作,15年行业经验
中达咨询
向TA提问
展开全部
一、混凝土的拌制:
(1)冬期施工拌制混凝土用的砂、石、水泥和水,均应保持正温。拌制混凝土采用加热水的方法:骨料不加热时,水加热到90℃,但水泥不能与80℃以上的水直接接触。投料顺序,应先投入砂石和水,然后再投入水泥。(2)砂石料必须清洁,不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。(3)拌制混凝土时应遵守以下规定:a.应由专人配制防冻剂溶液,严格掌握防冻剂的掺量。b.严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水份及防冻剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。c.搅拌前应用热水冲洗搅拌机,搅拌时间比常温搅拌时间延长2分钟。d.混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不低于5℃。
二、混凝土的运输和浇筑:尽量减少装卸次数并合理组织装入、运输和卸出混凝土的工作。
三、蓄热法养护,将混凝土的组成材料进行加热后然后搅拌,在经过运输,振捣后仍具有一定温度,浇筑后的混凝土周围用塑料薄膜和草帘严密覆盖,使混凝土缓慢冷却,并在冷却过程中逐渐硬化,当混凝土温度降至0℃时可达到抗冻临界强度或预期的强度要求。
四、混凝土的质量检查和测温:
(1)混凝土工程的冬期施工,除按常温施工的要求进行质量检查外,尚应检查以下项目:a.化学附加剂的质量和掺量;b.(来自:www.fdcew.com)水和砂石的加热温度;c.混凝土在出机时,浇筑后和硬化过程中的温度;d.混凝土温度至0℃时的强度。
(2)水、骨料及混凝土出机时的温度,每工作班至少测量四次;(3)混凝土温度的测定:a.采用蓄热法养护混凝土时,养护期间每昼夜测量四次。b.掺防冻剂的混凝土,强度未达到3.5N/mm2以前,每隔2h测定一次,以后每隔6h测定一次;c.室外空气温度及周围环境温度,每昼夜测量四次。
(4)混凝土的温度测量,应按下列规定进行:a.全部测量孔点均应编号,绘制布置图,测量结果要写入正式记录;b.测量时,应将温度表与外界气温作妥善隔离,可在孔口周围用软木或其它保温物塞住,温度计在测温孔内应留置3分钟以上,方可读数;c.采用蓄热法养护时,应在易于散热的部位放置。
(5)测量读数时,应使视线和温度计的水银柱顶点保持同一水平高度上,以避免视差;先读小数,后读大数,记录后再复验一次,以免误读。(6)测温人员应同时检查覆盖保温情况,并应了解结构物的浇筑日期、要求温度、养护期限等。若发现混凝土温度过高或过低现象,应及时通知有关人员,及时采取有效措施。(7)混凝土施工过程中,除按常温施工要求留置试块外,还应增作两组补充试块与构件同条件养护,一组用以检验混凝土受冻前的强度,另一组在与构件同条件养护28d后转入标准养护28d再测定其强度。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
石经理
2024-04-02 广告
关于产品具体详情可以咨询下北京中震建筑科学研究院有限公司。北京中震建筑科学研究院有限公司是具有独立法人资格的专业消能减震产品研发、生产、销售、咨询机构。北京中震自成立以来,始终专注于建筑消能减震领域。公司研发了一系列消能减震相关产品,致力于... 点击进入详情页
本回答由石经理提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式