无功补偿控制器的控制投切的逻辑是什么?

 我来答
hi漫海feabd5e
推荐于2017-09-05 · 知道合伙人教育行家
hi漫海feabd5e
知道合伙人教育行家
采纳数:6749 获赞数:129941
本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题。

向TA提问 私信TA
展开全部
  无功补偿控制器中,“投切门限”是两个名词,即投入门限和切除门限。
1 投入门限指的是在无功补偿控制器中,设定的投入电容的门限值,比如0.95,当实际功率因数小于0.95这个数值时,控制器就要投入一组电容,还不足0.95时还要再次投入电容,直至达到或大于0.95,所以这个0.95就叫投入门限。
2 切除门限就是当实际功率因数大于这个设定的数值时,如1.0,控制器就切除电容,直至小于设定值。1.0这个数值就是切除门限的设定值。
匿名用户
推荐于2016-12-01
展开全部
一种动态电容补偿控制器及其投切方式,它包括中央处理器和输出控制电路,其中,输出控制电路包括继电器输出控制电路,其特征在于:所述的继电器输出控制电路还包括无触点器件控制电路;输出控制电路包括由若干个无触点器件构成的优先投切组输出控制电路和若干个继电器构成基础投切组输出控制电路。所述的输出控制电路受中央处理器控制,控制各补偿电容投切的投切,直到配电网络的无功功率或功率因数进入设定值范围内为止。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wangspower
2011-01-06 · TA获得超过846个赞
知道小有建树答主
回答量:227
采纳率:0%
帮助的人:164万
展开全部
早期的无功补偿控制器都是以功率因数为投切依据,缺点是易产生轻载震荡。现在的控制器都是以无功功率为投切依据。根据系统无功大小投切电容器!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zuxuan380
2011-01-06 · TA获得超过355个赞
知道答主
回答量:141
采纳率:100%
帮助的人:134万
展开全部
普通无功自动补偿控制器:在投/切门限条件下,先投先切,循环投切。