真空断路器的灭弧原理是怎样的?

最好附图说明下,谢谢了!... 最好附图说明下,谢谢了! 展开
 我来答
yingzi68822
2011-03-16 · TA获得超过2099个赞
知道小有建树答主
回答量:522
采纳率:100%
帮助的人:458万
展开全部
真空断路器应用真空作为绝缘和灭弧介质。断路器开断时,电弧在真空灭弧室触头材料所产生的金属蒸气中燃烧,简称为真空电弧。当开断真空电弧时,由于弧柱内外的压力与密度差别都很大,所以弧柱内的金属蒸气与带电质点会不断向外扩散。弧柱内部处在一面向外扩散,一面处于电极不断蒸发出新质点的动态平衡中。随着电流减小,金属蒸气密度与带电质点的密度都下降,最后在电流接近零点时消失,电弧随之熄灭。此时,弧柱残余的质点继续向外扩散,断口间的介质绝缘强度迅速恢复,只要介质绝缘强度的恢复速度大于电压恢复上升速度,电弧最终熄灭
百度网友5e149d2
2011-01-07 · TA获得超过989个赞
知道小有建树答主
回答量:657
采纳率:81%
帮助的人:264万
展开全部
交流真空电弧在电流过零点熄灭。触头间的附加磁场保证在电弧熄灭前不发生收缩,触头间的距离保证电弧熄灭后不发生重燃。一般燃弧时间持续5-15ms。
直流真空电弧的熄灭比较复杂,直流电弧没有过零点,因此需要熄灭直流电弧必须人为制造电流过零点。一般是在直流断路器主回路中并联电容,让电容器反向放电来达到电流强制过零的目的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
霜昊
2020-10-31
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:552
展开全部
真空断路器所为的真空是相对而言的,是指绝对压力低于一个大气压的气体稀薄空间。真空间隙气体稀薄,气体分子的自由行程大,发生碰撞游离的机会少,击穿电压高,绝缘强度高,电弧容易熄灭。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
henry8888888
推荐于2017-11-23 · TA获得超过2430个赞
知道小有建树答主
回答量:991
采纳率:50%
帮助的人:285万
展开全部
真空断路器
真空断路器是利用真空(真空度为10-4mm汞柱以下)具有良好的绝缘性能和耐弧性能等特点,将断路器触头部分安装在真空的外壳内而制成的断路器。真空断路器具有体积小、重量轻、噪音小、易安装、维护方便等优点。尤其适用于频繁操作的电路中。
真空灭弧室中电弧的点燃是由于真空断路器刚分瞬间,触头表面蒸发金属蒸汽,并被游离而形成电弧造成的。真空灭弧室中电弧弧柱压差很大,质量密度差也很大,因而弧柱的金属蒸汽(带电质点)将迅速向触头外扩散,加剧了去游离作用,加上电弧弧柱被拉长、拉细,从而得到更好的冷却,电弧迅速熄灭,介质绝缘强度很快得到恢复,从而阻止电弧在交流电流自然过零后重燃。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式