1600KVA变压器可以带多大负荷
1、1600KVA变压器可以带1600KVA*0.85*75%=1020KW的负荷。
2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器的铜损与铁损相等时,变压器的效率最高,损耗最小,运行最经济。
3、若单从变压器的出力来讲,变压器可以在满负荷时长期运行,也可在特殊情况下,过负荷运行,过负荷的倍数可根据厂家的数据及变压器运行规程换算。
4、若从技术及安全角度考虑,变压器的负荷率低一些好,但供电企业对315KVA以上的用户要收取基本电费,故从经济角度考虑,负荷率高一些可节省总的支出。
扩展资料:
工作频率
变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
额定功率
在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。
额定电压
指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
电压比
指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
空载电流
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
空载损耗
指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁心损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
效率
指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
绝缘电阻
表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.
参考资料来源:百度百科-变压器
1、一般来说,1600KVA变压器可以带1600KVA*0.85*75%=1020KW的负荷。
2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器的铜损与铁损相等时,变压器的效率最高,损耗最小,运行最经济。
3、若单从变压器的出力来讲,变压器可以在满负荷时长期运行,也可在特殊情况下,过负荷运行,过负荷的倍数可根据厂家的数据及变压器运行规程换算。
4、变压器所带负荷还与负荷有关。
5、若从技术及安全角度考虑,变压器的负荷率低一些好,但供电企业对315KVA以上的用户要收取基本电费,故从经济角度考虑,负荷率高一些可节省总的支出。
如果需要详细资料可和我联系。
1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:
视在功率 = 有功功率 × 功率因数。
2、以平均功率因数 0.8 计算,1600 KVA 变压器可以为负载功率(1600 KVA × 0.8)1280KW 的有功功率。
2007-03-03